Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Diferencianles exclusivos para un electrodoméstico
Preguntas y respuestas relacionadas
Disyuntor salta por capacidad errónea?
Tengo en mi casa instalado un diyuntor siemens de 25 A + 1 termina de 25A . 2pcs + heladera + microondas + artefactos luminicos varios. Lavarropas. Lavarropas - PCs x 2- heladera- combo tv+deco+dvd, todos con estabilizadores de tension como...
6 respuestas
¿Qué IGA poner al tener un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados?
Tengo el cuadro de casa sin IGA, solo tengo un diferencial de 25A y 5 automáticos conectados a el, un c10, c16, c16, c16, c25 y querría saber si tendría que poner un IGA de 40 con su diferencial de 40A o también le iría bien un IGA c25 de 25A con su...
2 respuestas
Salta el diferencial en casi todo el edificio
Vivo en un edificio de 30 vecinos construido en el año 2000 desde ese año tenemos el problema que nos salta el diferencial (no a todos a 17 vecinos) al principio era todos los días algún día de saltar 27 veces no te daba tiempo a darte la vuelta y...
6 respuestas
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
Es correcto el siguiente esquema de instalación?
Tengo el siguiente cuadro que estoy instalando para modernizar una vivienda de 300m2 ICP - Va con cable de 10mm al IGA Primario Cuadro Principal IGA Primario (40A) - C11 (10A) Circuito 1 - Va con cable de 6mm al IGA Primario ID (40A/30mA) - C3 (25A)...
1 respuesta
¿Es correcto poner un diferencial como llave principal en tun tablero?
He visto un video donde se conecgta un diferencial como llave de cabecera en un tablero ... Y a mi me enseñaron en la escuela técnica que primero se conecta la termomagnética general y luego el diferencial en serie con ella...
2 respuestas
Me saldrá el diferencial cada 2x3
Tengo un pequeño problema con el circuito eléctrico de mi casa. Anteriormente tenía puesto un Diferencial de 25A desde que compré la vivienda (es antigua, 20 años) y casi nunca me saltaba el diferencial, llegaba a poner vitroceramica, lavadora y...
3 respuestas
¿Qué ICP, IGA, diferencial y magnetotérmicos debería instalar?
Estoy haciendo reformas y quiero hacer la instalación eléctrica nueva. La potencia contratada es de 3300W, pero quiero aumentarla a 4400W. El caso es que quien me hace la instalación me dice de poner una icp de 40A, ademas del diferencial de 40A y 5...
1 respuesta
Que IGA (interruptor general) tengo que instalar 25 o 40 A
Me comentan que para el cuadro de luz que tengo que montar es suficiente con un IGA de 25A pero otro me dijo que tiene que ser de 40A va a ser con protección sobretensiones permanentes y transitorias la vivienda va a llevar 4 aparatos de aire...
3 respuestas
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
4 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electrodomésticos
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar