Tardan los dos últimos radiadores 20 minutos
Preguntas y respuestas relacionadas
Solo se calientan 3 radiadores y el resto se quedan fríos incluso después de purgar y abrir todos
Ayer encendí la calefacción por primera vez en este año y me encontré con que solo se calentaban 3 radiadores y el resto se quedaban fríos. Antes de encender había purgado todos los radiadores y abierto todas las válvulas. Este verano hice unas obras...
1 respuesta
Radiador que no se calienta todo por igual.
Tengo varios radiadores en casa que no calientan por igual, me explico, esta mucho mas caliente por la parte de arriba del radiador que por la parte de abajo, practicamente tocas abajo y esta casi frio. ¿Qué puede ser?
2 respuestas
Si enciendo radiadores piso de arriba no funcionan los de abajo
Tengo una caldera roca de condensación y después de la última revisión si están abiertos los radiadores del piso de arriba no funcionan los de abajo, la caldera está en el 1°piso. Volvió a venir el técnico y no supo arreglarlo, sólo le puso más...
1 respuesta
Instalar nuevas tuberías radiadores en casa
He comprado una casa antigua y resulta que la instalación de los radiadores esta muy falta hecha, pues en lugar de empezar por la planta baja resulta que anda subiendo y bajando y algún radiador de la planta baja no llega incluso a calentarse. La...
2 respuestas
Cambiar caldera de planta baja a primera planta
Tengo vivienda de 2 plantas, la caldera la tengo en primera planta, y para repartir recorrido de ACS caliente quiero cambiarla a primera planta, pero me han comentado que en recirculación de calefacción voy a tener problemas en planta baja,¿Esto es...
3 respuestas
Diametro tuberia cobre
Estoy instalando la calefacción en mi casa, la cual costa de dos plantas y el sistema que he elegido es mediante colectores con válvulas(uno por planta) gobernados por termostatos que hay en cada habitación y radiadores. Los radiadores de la planta...
3 respuestas
¿Sustituir un radiador de chapa de 105cm?
Para sustituir un radiador de chapa de 105cm, ¿El correcto seria de 13 elementos (104cm) verdad?. Es una instalación bitubo con distancia horizontal de 112cm y vertical de 54cm, necesitaría un reductor de 5cm para la nueva distancia entre ejes de...
2 respuestas
Problemas con caldera Wiesberg RSSE 24
Tengo el siguiente problema con la caldera. Sólo calientan los 3 radiadores más cercanos a la caldera y el resto están helados. Ya he probado a purgarlos; a cerrar todos excepto uno de los que no calienta y así calienta a medias, pero en cuanto abro...
1 respuesta
Radiadores de Aluminio en instalación de hierro antigua
A tod@s. He cambiado los 5 radiadores de una casa que eran de hierro por otros de aluminio. Al ir a instalarlos me he encontrado con que la instalación es de hierro y no de cobre. El problema que tengo es que no sé cómo acoplar las tuberías de 18mm...
1 respuesta
Regulación Velocidad Caldera Themaclassic F25E
Acabo de aumentar mi circuito de radiadores instalando un nuevo radiador en una terraza que tengo cerrada. Me lo instalaron la semana pasada y desde entonces vengo escuchando en la zona del nuevo radiador una serie de chasquidos metálicos (Tac, Tac,...
1 respuesta