Variador de frecuencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Eficiencia de capacitores
¿Qué tal buen día a todos tengo una duda para saber la eficiencia de los capacitores que corrigen el factor de potencia sel es tiene que dar su mantenimiento como todo equipo eléctrico sacamos su corriente voltajes se hacen limpieza y reaprientes...
1 respuesta
¿`Por qué se habla de poalridad de un transformador en alterna? ¿Qué es la regulación de un trafo?
¿Por que se habla de polaridad de un trafo en alterna cuando en alterna no hay polaridad ¿Y qué viene a ser la regulación de un transformador?
2 respuestas
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
¿Puedo aplicar un cable trifásico a un tomacorriente 220V monofásico?
Salud a todos, quiero preguntar si puedo aplicar sin riesgo alguno un cable trifásico a un tomacorriente 220V de mi casa (corriente monofásica sin cable a tierra) para encender mi cocinilla de ese mismo voltaje. El cable trifásico ya está con sus 3...
2 respuestas
Generador eléctrico para pozo tubular
Tengo un pozo tubular (agua ) y he adquirido una bomba de 220 voltios que tipo de generador me conviene adquirir( su voltaje ) de que depende el voltaje?
1 respuesta
Consumo motor de 3 kw monofásico de 18 Amperios
Tengo una maquina concretamente una sierra de cinta a la que he puesto un motor monofásico de 3kw 4hp de 18 Amperios, al conectarlo a la red eléctrica salta el ICP, por lo que he solicitado un aumento de 3,45 kw a 4,6kw 20 Amperios según me han...
2 respuestas
¿Cómo colocar los puentes de un motor que en la placa de características pone 380/415 triangulo Se puede poner tensión directa?
Tengo un Motor (adjunto foto) en el que la placa de características pone Triangulo 380/415, este motor esta siendo arrancado con un arrancador suave de siemens Sirius, hoy no es capaz a arrancar empieza a girar y nunca llega a régimen produciendo un...
2 respuestas
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Tengo motor con placa 380/660 triangulo/estrella, 10hp,. ¿En bs.as. Solo puedo hacerlo andar en triangulo?
La tensión entre línea y línea es 380v y entre línea y neutro de 220v. Mi duda es que este tipode motor solo puedo hacerlo funcionar en régimen cone tado en triangulo ya que es la conexión que le brinda a las bobinas 380v,. De la otra forma en...