Que sucedería si estoy trabajando en media tensión (13,2 kva) y por descuido, cortocircuito las tres fases a la tierra)
Preguntas y respuestas relacionadas
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Interruptor Diferenciales
Quisiera despejar una duda de este tema que no me llego a aaclarar. Como se comporta el interruptor diferencial en el caso que sea tres Fases + Neutro y yo solo conecte al diferencial las tres fases, dejando libre el del neutro. ¿Es posible esa...
1 respuesta
Instalación doméstica con 129 V. De Neutro a Tierra
En una instalación doméstica en Barcelona ciudad (finca de 1953, en la que antiguamente se funcionaba a 125, con líneas de "luz y fuerza" diferenciadas, ranovada en la finca a finales de los 90, primeros del 2000), midiendo con el multímetro, entre...
3 respuestas
Diferencias trifásicas y monofásicas en kw
Bueno ya se la definición entre una linea trifásica y monofásica, mi consulta es sobre la ventaja de ambas lineas y aparte cual es su consumo en kw de cada uno, por ejemplo tengo en mi casa una linea monofásica actualmente pago S/300.00 Nuevos soles,...
4 respuestas
Conectar un ventilador de pared a caja de preinstalación de aire acondicionado
Estoy instalando un ventilador de pared de 80 w a 220v y para no llevar el cable hasta un enchufe me gustaría conectarlo a una caja que hay en la pared con la preinstalación de aire acondicionado que de momento no he puesto en casa. Mi duda es la...
3 respuestas
¿Como puedo localizar la derivación a tierra?
He medido con el multímetro en el interruptor general de potencia del cuadro (con todos los diferenciales y magnetos bajados) y el resultado: Fase-neutro: 228v Fase-tierra: 183v Neutro-tierra: 45v ¿Cómo es posible?
2 respuestas
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Comprobar calidad tierra en unifamiliar
Tengo frecuentes caídas del diferencial. He repasado la instalación de conexiones a tierra y he hecho mediciones de voltajes y me da los siguientes: Fase - Neutro: de 215 a 225voltios Neutro - Tierra: 5,2 a 6,5voltios No tengo un telurómetro para...
1 respuesta
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Medir la tensión entre R-S se toma como fase 1, medir entre S-T se dice fase 2 y medir entre R-T es fase 3. Esto es correcto
Como debo medir la tensión en una línea trifásica de Baja Tensión o en la salida de un transformador para dar un informe sobre las mediciones efectuadas con un Voltímetro