Caldera Valliant TurboBlock agua caliente y calefacción
Preguntas y respuestas relacionadas
Caldera Vaillant no calienta ACS
Te escribo a ti como experto para ver si me puedes ayudar. Tengo una caldera Vaillant VMW 230-1 que tiene menos de un año y no para de darme problemas. El último es que el agua caliente sanitaria no sale caliente. Lo tengo programado para que salga a...
9 respuestas
Caldera de gasoil domusa que se templa el acs
Mi caldera es una domusa climamix fd30, el ACS sale de principio muy bien, pero a los dos o tres minutos se templa el agua y a los 5 minutos sale otra vez caliente, para conocimiento los radiadores no se calientan, cuando abro el grifo del ACS, la...
1 respuesta
Presion de caldera Beretta Idra Exclusive 20 baja.
Resulta que queriendo aumentar la presión del agua caliente corriente, como para fregar los platos, he llenado demasiado mi caldera Idra Exclusive 20 sobrepasando los 3 bar y empezando a perder agua por la parte superior. Se me ocurrió que si cortaba...
1 respuesta
¿Fuga de agua en la caldera?
En época no invernal, es decir cuando no ponemos la calefacción, las facturas de agua (bimensual) que nos llegan suelen oscilar entre 80-110 euros aproximadamente, el caso es que ahora nos ha llegado una de 175 euros, prácticamente el mismo importe...
3 respuestas
Caldera Roca RS 20/20 NO LLENA, no sube presión
Tengo un caldera Roca RS 20/20 y no puedo subirle la presión ya que por mucho que giro la llave de llenado al contrario de las agujas del reloj, no hace absolutamente nada. He comprado una llave nueva (ya que la antigua se rompió el embellecedor y...
1 respuesta
Avería caldera vaillant se va lapresion a tope aunque parada y la llave de llenado cerrado
Tengo la caldera vaillant la presión va a tope aunque esta parada y la llave de llenado cerrado se salta la válvula de seguridad y queda chorriando de que puede se
3 respuestas
Regulación llama ACS no funciona. Ferroli domiproject f24
Pues resulta que cuando se enciende la caldera se pone la llama al máximo y va haciendo soplos como si se fuera a apagar y nunca baja la intensidad de la llama, ni cuando regulo desde el potenciómetro de la placa de acs, ni cuando pasa un tiempo,...
1 respuesta
Caldera roca 20/20 no sube de presión
Cambie la llave de llenado por una nueva, la antigua salio bien con las 2 juntas que lleva. Si doy agua a la red y abro la llave de llenado no se llena la caldera, hasta la llave de llenado llega agua pero la abro y no entra agua al circuito de...
1 respuesta
Por que sube sola la presion de la caldera cuando pongo la calefaccion?
En una caldera saunier duval themaclasic f23e, se sube sola la presion y echa el agua por la valvula de seguridad. Antes no lo hacia.
3 respuestas
Problema de llenado Victoria 20/20
La caldera no para de aumentar de presión hasta llegar a los 3Kg, momento en que se abre la válvula de seguridad y empieza a salir agua. Me he asegurado bien de que tanto el grifo de llenado de circuito de calefacción como el grifo de vaciado están...