Sistemas de dos fases y neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Protección a instalar para horno eléctrico.
Voy a instalar un horno eléctrico de 22KW, podría comenzar la instalación desde un cuadro eléctrico en el que hay un magneto térmico de 4P 100A. Desde dicho cuadro hasta donde irá ubicado el horno, hay 25M, debería determinar la sección del cable y...
2 respuestas
¿Por qué algunos países no usan 230 V como tensión y usan una tensión menor?
¿Uds saben por que en EEUU no se usa 230 V como tensión?
1 respuesta
¿Qué hay que hacer para que funcione el test de un diferencial trifásico (tetrapolar) si no dispones de neutro?
He instalado un diferencial trifásico (tetrapolar, Schneider) con su magnetotérmico para un extractor industrial, la borna del neutro del diferencial la he dejado libre ya que el motor trifásico no dispone de neutro solo 3 fases el problema es que...
2 respuestas
Una pregunta sobre un diagrama eléctrico
Hutar tengo la siguiente duda, necesito instalar un motor de 230 / 460 voltios que ya vino listo para ser instalado en disposición moinofasico, el caso es que el diagrama para la conexión explica así: 1-phase 230v. El diagrama muestra claramente que...
1 respuesta
¿Se puede utilizar un magnetotérmico de 3 fases + neutro 32A para una línea de tres fases (230V) solamente?
Quiero comprar un bloque vigi de 32 amp y solo encuentro de 3 fases + neutro y tengo una línea de 3 fases de 230. ¿Y mi pregunta es si puedo utilizar dicho bloque vigi para esa línea? ¿Y otra pregunta seria si para un hormo de 10.5 kw la sección a...
1 respuesta
Sistema trifásico con tierra como neutro
En un sistema trifásico han colocado una jabalina para usar de neutro para bajar el consumo. Pero al medir, dos de las fases contra tierra entregan 300volt aproximadamente y la otra fase entrega 140. ¿Cómo se puede solucionar?
2 respuestas
Cuánto aguanta una manguera libre de halógeno de cinco hilos por 16 mm²
Una manguera de cinco hilos de 16 mm² alimenta el motor que consume 78 A y ese y se encuentra a unos 20 m que automáticos tengo que poner
3 respuestas
¡ Televisión nueva estropeada por tensión de 200v!
Vivo en una finca en el campo, en uno de los edificios de la finca, los electrodomésticos están empezando a hacer cosas raras, la nevera da como petardazos y el otro día se fundió la televisión, comprobé con el polímetro y la tensión esta estable...
1 respuesta
Que cable uso para mi cafetería
Ok tengo una cafetería con todo tipo de máquinas refrigeradoras, cafeteras, licuadoras, microondas, ventilación etcétera ya cambie el cableado y toma corrientes de todo el lugar puse fusibles nuevos y distribución para cada uno pero no se que cable o...
2 respuestas
¿Cuántos esquemas de distribución eléctrica existen?
Me encontré con una página de un libro vinculada a las redes eléctricas de distribución No se si guarda relación solo con el reglamento eléctrico de un país en cuestión o se relaciona a nivel general Observen ustedes. Acá, hay 2 esquemas diferentes:...