Como revisar Relé térmico de sobrecarga regulado a 16 a 24 amp.
Preguntas y respuestas relacionadas
Disyntor diferencial
Tengo un disyuntor diferencial sica de 40 amper al lado una general de 40 amper y varios circuitos que cortan tomas y luces. Ahora el problema: Tengo un compresor que utilizo para sacar agua ya que en la zona no hay agua corriente, el motor funciona...
2 respuestas
Cómo puedo solucionar una derivación de una secadora?
Tengo una secadora que me produce una derivación, y por lo tanto me hace saltar el diferencial de la casa. He probao a cambiar la cabeza del enchufe, por si acaso fuese eso, y no es. El caso es que si ponía el enchufe al revés de su posición normal,...
2 respuestas
Derivación en lavadora-secadora Fagor fs1148
Antes tengo que decir que nunca la uso como secadora. Pero la lavadora hace que salte el diferencial. Comprobé la resistencia con un polímetro (sin desmontarla) y medía bien en ohmios y comprobé que no había derivación (es decir no había continuidad...
1 respuesta
No enfría congelador
Tengo un 2 puertas Edesa CP-243, con dos motores y 7 años. Hasta ayer funcionaba bien, desconectamos el congelador, con el interruptor correspondiente, para descongelarlo y limpiarlo. Se hizo como otras veces y al conectarlo no enfría. El motor...
1 respuesta
Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchu. De fuerza,en los simples que sin toma de tierra no salta.
¿Qué puede ser? Salta el diferencial al enchufar el frigo Samsung no Frost en enchufes de fuerza, en los simples que no llevan toma de tierra no salta.
1 respuesta
Salta diferencial con climatizador Saunier
Con mi climatizador Saunier Duval 130 DI. Lo tengo desde hace 3 años y desde el primer momento me salta el diferencial de la vivienda cuando le viene en gana al climatizador. El diferencial general es de 40A y el del climatizador era de 20A/400V. Los...
2 respuestas
Fugas eléctricas, altas y contadores
El diferencial eléctrico es nuevo y me salta aleatoriamente una vez por semana o incluso cada mes sin que haya encontrado la causa. Al rearmar el diferencial este no vuelve a saltar. ¿Cómo detectar la avería y a que puede deberse?. ¿Puede ser por...
1 respuesta
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Consumo de corriente total
Hace días en una instalación se me presentó lo siguiente: En la placa de un motor trifásico viene que el consumo de corriente es de 15 AMP a 220VAC, este se conecto a 220 VAC sin embargo al checar la corriente con un multímetro de gancho en una fase...
1 respuesta
Reloj Orbis one cae diferencial cuando lo pongo en modo continuó, o si lo pongo en horario las horas que debe de encender
Tengo en el cmuadro de magnetos un reloj Orbis one creó que el D, sólo tiene opción de continuo (|) o horario (símbolo de un reloj) que es para un termo eléctrico. El caso es que si lo pongo continuó me salta el diferencial de la casa. Y si lo...