Como contecto un trafor 24 v,a un contactor 24 ,guardamootor y llave palanca manul-aut.a bomba monofasica
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambiar motor trifásico a monofásico
Tengo un frigorífico trifásico y quiero convertirlo a monofásico podrías enviarne el esquema y el condensador que habría que poner.
1 respuesta
Calculo de sección para alimentar relé
Tengo que activar 4 relés de 24vac mediante 4 interruptores alimentados con un transformador 100va 24vac situado a 600 mts, ¿Qué sección de cable seria el ideal?
3 respuestas
¿Cómo se conecta este motor?
Hola a todos! Tenía este motor por ahí tirado y quería utilizarlo. En mi taller tengo corriente monofásica a 220V y corriente trifásica a 220V también. No se cómo conectar el motor. ¿Se podría conectar monofásica cambiando los puenteados? Eso me...
2 respuestas
Instalación eléctrica de un garaje
En un contactor, que va con un reloj en la instalación de una planta de garaje que lleva pulsadores, el A1 del contactor creo que va puenteado con la conexión 1 del reloj, ¿Pero lo que no estoy seguro es donde va conectado el A2 del contactor...?
1 respuesta
Necesito saber la sección de una acometida de 164m para 5kw
Necesito saber la sección para una acometida de 164mts y 5kw es para una casita de campo. También que es mejor si monofásica o trifásica.
1 respuesta
¿Por qué se calientan de forma repentina los tubos que contienen los cables eléctricos de un toma corriente o interruptor?
Ha sucedido dos veces en diferentes toma corrientes. El calentamiento se siente en la pared, generalmente en un costado de la estructura que conforma el tomacorriente, debo de mencionar que las instalaciones son bastante antiguas y los tubos que...
5 respuestas
Falla en una bomba sumergible de 5hp
¿Por qué una bomba sumergible de 5hp que consume 25A y se encuentra a una profundidad de 100 metros enciende y trabaja de manera normal durante aproximadamente 10 minutos se le eleva el amperaje hasta que llega el momento en que el protector térmico...
3 respuestas
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
Diferencias entre un contactor no y nc, y los que son no y nc
Mi pregunta es cual es la diferencia entre un contactor normalmente abierto no y los normalmente cerrados nc, y los que pueden ser abiertos y cerrados. Y en que casos se utiliza unos u otros. Y en este caso, ·"tengo 2 circuitos uno principal y otro...
1 respuesta