Alternadores 230 v y motores eléctricos
Preguntas y respuestas relacionadas
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Conexión Generador 2 empalmes diferentes
Tengo un generador de 225 kVA trifásico 380V cuyo neutro está conectado al neutro del secundario de un transformador de 315kVA en estrella, así mismo, el neutro está aterrizado a tierra. Ahora bien, debo conectar el mismo generador a otro empalme...
1 respuesta
Aire Acdº y bomba de calor con generador eléctric
Tengo una casita de campo sin electricidad. Después de algunos años arreglándome con baterías etc. Me he decidido a instalar un grupo electrógeno (diesel) de 6 KW. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo instalar calefacción (bomba calor) y aire...
1 respuesta
¿Puedo agregar más hp a mi grupo electrógeno?
Quiero saber cual seria el resultado de poner un motor con más potencia a un grupo electrógeno el mismo tiene un motor de 7hp, pero que pasaría si le pongo un motor de 12 hp ( siempre manteniendo las 3000 rpm)
2 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Tengo una bomba de pozo trifásica que ha dejado de funcionar y querría darle corriente directa para ver si es la bomba o algún otro punto del circuito. Al cortar el cable veo que son 4 hilos: 2 negros (o oscuros), uno marrón y uno azul. Me preguntaba...
4 respuestas
Motor eléctrico potencia
Necesito resolver este problema urgentemente, gracias de antemano! 2. Un motor tiene una potencia1750 kw girando a una velocidad de 1800 rpm que mediante un tipo de control de velocidad variable, disminuimos su velocidad a 1100 rpm ¿Qué potencia...
1 respuesta
Bomba de calor para suelo radiante
Estamos construyendo nuestra vivienda y en la parte de calefacción vamos a colocar Suelo Radiante con Agua Caliente. El problema se nos presenta al escoger la fuente de energía. Teníamos la idea de que fuese una Caldera de Gasoil, al igual que...
2 respuestas
Hola buen día traigo un problema con mi moto ya se me han quemado tres veces el regulador rectificador
Ya cheque todo el cableado y no hay cortos a si com cables pelados, también esta nueva la batería La moto arranca a la primera pero solo me dirá entre tres días el regulador yo me inclino que la falla se el generador me pueden apoyar
1 respuesta