No me han puesto interruptor de control de potencia en la instalación eléctrica de mi casa
Preguntas y respuestas relacionadas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Al encender el horno eléctrico,salta la general
Cuando enciendo el horno Salta inmediatamente la general hemos sacado el horno y mirado los cables y no se ve nada llamativo, el horno es marca Edesa, ¿Qué puede ser? Jamás había pasado
4 respuestas
Retomar contacto sobre toma de tierra
Soy Provencio de Alicante, con la problemática de la instalación de toma de tierra en la finca y por ende en mi vivienda. Comentarte, que vinieron como te dije de la empresa de electricidad que avisé para cambiarme el cuadro que era muy antiguo y...
1 respuesta
Calculo y diseño cuadro eléctrico trifásico
Tengo una potencia contratada de 13.856KW a 20A Quiero instalar un nuevo cuadro eléctrico. Necesito alimentar: Vivienda (chalet)Piscina (trifásico)Taller pequeño (trifásico) No soy experto en el tema, pero los "especialistas" que me han llegado para...
4 respuestas
Comprobación funcionamiento de un magnetotérmico
Aparte de producir un corto uniendo fase y neutro tras pasar por el magnetotérmico, y ver que se dispara ¿Cómo puedo saber que un determinado dispositivo protege contra cortocircuitos y sobrecargas? Tengo uno, en cuya serigrafía aparece la fase como...
2 respuestas
Contador Inteligente y cambio discriminación horaria a DHA
Mi contrato con endesa es de 3.3 kW 2.0A sin discriminación horaria y tensión Monfásica. Tengo el contador eléctrico integrado y puedo ver el consumo por horas por la web de Endesa. Significa también que me han activado el ICP ya en el contador o por...
2 respuestas
Circuitos para instalación eléctrica de cocina
He comprado un piso de segunda mano y la instalación eléctrica deja mucho que desear, solo tiene un diferencial (con precinto) y dos fusibles para toda la casa. De momento quiero reformar la cocina incluyendo la instalación eléctrica de la misma...
1 respuesta
Cambio de contador por parte de iberdrola
Tengo una casa rural, en la cual la luz está a 125v y el contador está dentro de la vivienda, iberdrola ha cambiado el contador por uno digital monofásico 127/230v 0,25-5(60) A 50 Hz. Hay dos pilotos rojos, con la siguiente descripción: 1000imp/kWh y...
2 respuestas
Caja del contador eléctrico precintada
Necesito quitar el fusible que está en la caja del contador para poder trabajar sin corriente en el cuadro de automáticos. La caja tiene un precinto de alambre. ¿Puedo quitar ese precinto? Si no pudiese hacerlo, ¿Cómo puedo trabajar en la caja de...
5 respuestas
¿Qué potencia contrato?
Estoy hecha un jaleo, a ver si alguien me puede ayudar, acabo de reformar mi piso y he puesto emisores térmicos de calor azul marca Haverland (5 en total de 1500 watios, 1000 watios, 750 watios, 750 watios y otro de 500 watios, en total 4500 watios),...
1 respuesta