Calibre del conductor 12/6/2006
Preguntas y respuestas relacionadas
Que contactor debo utilizar
Tengo un motor trifásico de 3hp 1400rpm amp 8.6/4.7 (estas son las indicaciones que tiene el motor) ¿Cómo se que contactor es el que debo utilizar para este motor? Desde ya muchas gracias y espero por una respuesta saludos!
1 respuesta
Como realizar un inversor de corriente de 12 VDC a 220 VAC.?
Quisiera saber si es posible realizar un inversor de corriente de 12 VDC a 220 VAC de 60 hertz con una potencia de salida de 100 a 200 Watts de forma casera.
4 respuestas
Cómo puedo bajar el amperaje de un transformador de 24 v a 20 amperios
Te voy el problema en unas selladoras de 20 cm estás selladoras están conectadas con un transformador de 24 v a 20 amp y es demasiado amperaje necesito reducir el amperaje o que otra opción me pueden dar
5 respuestas
Cuanta Potencia son 35/38 Amperios en Trifásica.
Ahora mismo, tengo contratado 13.15Kw en Trifásica y tengo un ICP de 35A. Por fase. He realizado unas mediciones en cada fase y está trabajando a unos 35A. Y al arrancar los 3 aires acondicionados puede llegar a los 38A. Por fase, con lo cual, suele...
1 respuesta
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Estabilizar la potencia
Espero me puedan ayudar: Tengo una potencia contratada de la empresa eléctrica de 0.60 kw. Según recibo de la empresa eléctrica, el voltaje es de 220v. Monofásica (fase y neutro) y en mi casa tengo un equipo de sonido que consume una potencia de 5000...
1 respuesta
Motor 220/380vac, arranque Y/Δ, voltaje de Red 220vac. Cada bobina en Y toma 220vac. Qué función hacen los 380vac?
Si mi motor es 220/380vac, y cada bobina en el arranque en Estrella toma 220vac, por qué se hace mención de un voltaje de 380, ¿Si la alimentación de red es máximo 220vac?. Disculpen que no logre entender esta parte de uno de los métodos de arranque...
3 respuestas
Cargar batería patinete por los cables de descarga
Tengo un patinete eléctrico de esos chinos que al final me ha resultado un fraude. La autonomía es mínima -unos 12 Km-. Pues bien, como quiera que tengo una batería de idénticas características que la que lleva montada (36V 12Ah) la he conectado en...
1 respuesta
Como calculo un capacitor
Señor Carlos mi pregunta es la siguiente si la fórmula para calcular los microf. De un capacitor de arranque es la mis que uno de régimen permanente para motores monofásicos y si me podría hacer el favor de mostrármelas se lo agradezco ya que la...
1 respuesta
Pico de tensión de motor trifásico
Quería poner un ICP de 15A=9900W y tenemos un compresor de 5.5KW o 7HP y tengo el problema de que salta el ICP en cuanto se enciende, ahora mismo esta conectado directamente a la red sin estrella triangulo ni arrancador suave, me gustaría ponerle un...
1 respuesta