En el cálculo de líneas de alta tensión hay que tener en cuenta la potencia de cortocircuito de la línea .Pero a que se refiere?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que pasa si conecto 220v a la "salida" de un transformador en ves de hacerlo desde la "entrada" y que pasa
Yo me preguntaba si se puede conectar un transformador a 220 volt por la salida en ves de hacerlo por la entrada seria meter 220 donde salen 12 y que pasa
5 respuestas
Porque cuando tienes una gran tormenta cerca de tu casa saltan los automáticos ,es porque se generan corrientes inducidas es por
La energía electrostática será muy elevada para generar dichas corrientes por eso dudo pero no me explico otra solución
1 respuesta
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
Motor de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, se puede conectar a 440 volts?
Motor trifasico de 50 caballos estaba trabajando con 575 volts, mueve una prensa troqueladora, solamente trae tres puntas de salida, se puede conectar a 440 volts, o esto afecta a su potencia o que es lo recomendable. El motor estaba trabajando en...
3 respuestas
¿Cómo calcular el banco de capacitores?
Soy de México, ¿Tengo una instalación trifásica 220volts y he tomado lecturas del contador(medidor) a diario y he sacado un promedio de 7 KW por hora y 5 KVAR por hora necesito compensar con capacitores? ... ¿Cómo lo haría? ¿A partir de que factor de...
1 respuesta
Desbalance de voltaje en sistemas trifásicos en motor trifásico
Tengo un motor trifásico de 440V, alimentando con 3 transformadores pero el Suministro de alimentación entrante están desequilibrado. Los transformadores están con los siguientes voltajes : F1 Y F2 =446V , F1 Y F3= 409V , F2 Y F3= 427V, ¿Podría dañar...
1 respuesta
Halla la potencia consumida en una red trifásica
Tengo 3 corrientes medida en la líneas R, ES y T que corresponden a 54A, 58A y 32A respectivamente que alimenta cargas monofásicas a 120 V y con un factor de potencia de 0.9, por lo tanto podría decir que: P =...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Conectar por error corriente en la salida de inversor
Acabo de cometer un grave error creo, en la salida del inversor hemos conectado por error (un segundo) corriente que procedía de un generador eléctrico y ha saltado un chispazo. No se si en el inversor o en el regulador (yo no estaba delante) En el...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?