60v entre Neutro y tierra
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cuáles son las tensiones respecto a tierra de un generador eléctrico monofásico?
He comprado un generador monofásico de 6kW para conectarlo a la instalación de mi casa. Al ponerlo a tierra y arrancarlo por primera vez veo que la tensión fase-neutro es de 222V/50Hz, pero me sorprende que entre fase y tierra tengo 140V y entre...
2 respuestas
Cómo hacer la instalación de una ducha eléctrica monofásica?
Según la guía rápida debo emplear un termomagnético de 40A (la ducha en teoría consume 36A a 110-120V) y un cable AWG calibre 10 u 8. Entendiendo esto, pregunto y aclaro lo siguiente: ¿Es correcto el uso del termomagnético de 40A? ¿O debería emplear...
1 respuesta
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Derivación de red trifásica a bifásica
Derive una red bifásica de una red trifásica pero tuve un problema todo el neutro de la red trifásica esta energizado y pues por ende energizo el de la red bifásica, entre fase y tierra hay 9 vol, dos lámparas led de 50 w se fundieron, ¿Revise la red...
2 respuestas
Consulta acerca del ICP de mi casa
Hace unos meses compré un piso. De cara a hacer el cambio de nombre de los suministros, como yo no estoy muy puesto en estos temas, pedí a la inmobiliaria que intermedió en la venta que lo hiciera. Hasta ahí todo bien, la siguiente factura me la...
5 respuestas
En un contador de luz, que significa que el piloto 1000 Imp/kwh esté parpadeando continuamente.
Tengo una vivienda rural antigua que no está habitada. Hace 15 días nos cambiaron el contador antiguo por uno inteligente monofásico PLC – 5CTM de la marca ZIV. En la vivienda está todo desconectado a la red, incluso el alumbrado por lo que no hay...
3 respuestas
Potencia contratada 10,4 Kw en un estudio!? Reducir
Vivo en un estudio, el típico de unos 50m2. Recibo unos desorbitados importes de la factura eléctrica. Me extrañaba mucho porque apenas consumo electricidad para esos importes, desconocía los importes fijos dependiendo de la potencia contratada....
4 respuestas
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Interruptor diferencial
En una instalación eléctrica monofásica, si se puentea un cable neutro y el de protección, ¿Tiene qué desconectarse el diferencial o no?
2 respuestas
Dos o una varilla para puesta a tierra?
Me di cuenta que mi casa no está puesta a tierra y he decidido contratar un eléctrico para instalar la tierra y el me dice que con una varilla-tierra a neutro puesta al contador es suficiente ya que esta protegería los voltajes que lleguen por neutro...