Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Hace 2 días limpie la cocina encimera ,limpie con mucha agua ya no enciende y el horno tampoco que debo hacer
Que solución tengo para una cocina encimera con los platos mojados ya no encienden y el horno tampoco debo esperar que todo se seque, ¿Cuánto tiempo tardara en secar?
2 respuestas
¿Es correcto cablear de diferencial a otro?
Mandé a un electricista que me haga una nueva hilera de 1 diferencial + 3 magnetotérmicos. Inicialmente tenía un ICP, un IGA y dos hileras de un diferencial+5 magnetos cuyos diferenciales se alimentaban de un cable gordo que sale de debajo del IGA....
2 respuestas
Instalar un segundo cuadro eléctrico
Tengo una casa con un cuadro eléctrico normal para una vivienda. Estoy haciendo un sótano que llevara un baño una cocina y un salón. Había pensado poner otro cuadro en el sótano. ¿Cómo seria la conexión? ¿Qué necesitaría poner en el cuadro del sótano?
1 respuesta
Como conectar un horno sin enchufe
Ayer compré un horno de 24 mano. El cable de conexión venia sin enchufe. Desmontando y observando el enchufe de mi horno antiguo, conseguí poner un enchufe nuevo pero al poner el horno horno en funcionamiento, al cabo de unos minutos saltaron los...
1 respuesta
¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual a la del interruptor magnetotérmico?
Si vamos a instalar un diferencial, ¿La corriente nominal del diferencial debe ser igual o coincidir con la del interruptor magnetotérmico?
3 respuestas
¿ Puedo instalar dos aires acondicionados?
Para abril me mudo a un piso, cuya construcción fue en el año 75. Hay un aire acondicionado ya instalado en el salón y mi intención es instalar dos, un daikin (txm35r) que sustituirá al del salón y un Johnson para el dormitorio (jt25k). El piso como...
2 respuestas
Instalación eléctrica con manguera de tres hilos
Mi pregunta es si podría hacer la instalación eléctrica de una cochera, con manguera de tres hilos. Esto es, sin canaleta ni tubo redondo gris. O bien es mejor hacerlo con los tres hilos sueltos, ¿Y poner canaleta o tubos antes dichos?. ¿Es seguro?....
3 respuestas
Instalación de horno y vitrocerámica inducción
Resulta que me encuentro con el siguiente problema al instalar horno y vitro inducción. Tiene cada uno su toma independiente, pero en la cocina solo hay una toma de fuerza al que deberían ir enchufados. ¿Cómo se conectan los dos aparatos a la vez? El...
1 respuesta
Dos por uno para aprovechar retales de cable.