De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Preguntas y respuestas relacionadas
Como leer un capacitador de tantalio y donde comprarlo
Tengo un capacitador de tantalio smd con la siguiente descripción (106c 14lr2 ) .Me podríais ayudar a entenderlo y donde conseguirlo.
1 respuesta
Conectar motor 15hp con guardamotor
He conectado un motor de 15 hp con un guardamotor de 25 a 32 A. 440v. En conexion estrella triángulo, al momento del arranque y cambio a triangulo el guardamotor salta, ¿A qué se debe alguien puede ayudarme? Como elegir guardamotor adecuado
2 respuestas
Por que en un interruptor trifásico energizado tiene un voltaje de 220(entre fases)
Para ser más claro, si el interruptor es trifásico, no debería tener un voltaje de 380, y si es normal me podrían explicar donde es que se realiza la conexión para que en el interruptor llegue 220V, si solamente hay tres fases y no hay neutro.
2 respuestas
Batería de condensadores fija
Me gustaría que me aclararas una duda Vicente si en una instalación trifásica de menos de 15kw contratados coloco una batería de condensadores fija de 20kvar ¿Tendría alguna repercusión en la factura de la luz si no le penalizan por reactiva? Y...
1 respuesta
Conectar ventilador de techo de tres velocidades
Tengo que reemplazar el interruptor de cadena de un ventilador de tres velocidades pero no se donde van los cables son 4 naranja, negro, morado y rojo, el morado y rojo salen de un estremo de una caja negra(condensador o algo así) el naranja viene...
2 respuestas
¿Los motores de corriente continua también requieren un condensador para compensar la energía reactiva?
Me preguntaba si los motores de cc también son equipados con condensadores para corregir la reactiva o de lo contrario no consumen reactiva?
2 respuestas
Cómo calcular la protección de una línea o motor
Quisiera saber como se calcula las protecciones de una línea trifásica o de un motor trifásico por ejemplo.
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico 128/220 a monofásico
Tengo un motor viejo de 128/220 trifásico cuyos bornes superioes están unidos deseo conectarlo a una tensión de 220 monofásico y no se si debo ponerlos en paralelo y añadirles un condensador
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Trafo sin neutro
En el taller se cuenta con un trafo de 500KVA, no tiene el neutro correspondiente, la trifásica va directamente a los breakers y de allí a las llaves de partida en 380v (funciona) Es un sistema antiguo, el que deseo mejorar, en concreto planeo...