Problema generador eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Grupo electrógeno en vivienda unifamiliar
Planteo montar un pequeño grupo electrógeno a una vivienda unifamiliar a través de un conmutador manual de tres posiciones, una posición central de desconexión, y las restantes posiciones para la conexión de RED, posición habitual, y posición de...
1 respuesta
Luces led gu10 no se apagan
Tengo en el salón ojos de buey con halógenos de 50W pero quise cambiar al led ya que aquellos emiten mucho calor además de consumir muchísimo. El interruptor es regulable por pulso, es decir, no es la típica ruleta sino que si se mantiene pulsado el...
3 respuestas
Este regulador (Simon 75305-31) es apto para bombillas Led
Tengo un regulador antiguo de Simon serie 31 ref.: 75305-31 y lo tenia para bombillas de las antiguas, el rango que pone es de 60W a 500W ahora quiero ponerlo con una lámpara de 6 bombillas Led de 11W cada una (total 66W) ¿Y mi pregunta es si este...
1 respuesta
Capacidad del capacitor para un motor de 2hp. De 220v monofásico
Que Capacidad debe tener el capacitor para un motor de 2hp. Compresor de aire comprimido. De 220v monofásico, de 5amp y 50hz Yo le probé con un capacitor de 35 micro F, y no puede arrancar. Le probé con 2 capacitor de 35 en paralelo y funciona....
2 respuestas
¿Funciona cargador coche eléctrico en instalación bifasifica?
Resulta que la electricidad llega a mi casa por 2 cables, pero no son fase y neutro (monofásica) sino que ambos cables tienen una tensión de unos 128 v, aproximadamente. He leído que esto no es compatible para algunos controladores y circuitos...
5 respuestas
Consulta problema caída caída de tensión
Quería exponer un problema eléctrico. Nosotros tenemos una estancia con alimentación de un solo cable de media tensión tensión de 13.2kv que se distribuye a través de tres transformadores monofásicos de 45kva a 380v en baja. Lo que pasa es que desde...
2 respuestas
Sistema de precalentamiento coche
Hoy me di cuenta que durante la marcha normal el testigo del sistema de precalentamiento (tdi) ese que parece un muelle, parpadea. Si vas al libro te indica fallo de control en el motor y te manda a revisar motor en taller. Mi marido miro las luces...
6 respuestas
Como probar las partes de un alternador toyota
¿Cómo puedo probar las partes de un alternador de vehículo toyota si solo tengo un tester digital?
1 respuesta
Problemas con bomba sumergida espa acuaria 27
Bomba sumergida en pozo 24 mts conestada a un calderín de presión, se, me salta el interruptor del cuadro, algunas veces la muevo y logro que funcione, pero a la mañana siguiente veo nuevamente el interruptor del cuadro disparado, me da la sensación...