Dudas sobre secciones y amperajes
Preguntas y respuestas relacionadas
Sobre la potencia de luz en casa
Tengo contratada la potencia de 4.4 kw, nunca he tenido problemas pero desde hace algún tiempo cuando conecto un radiador de 2.200 W y el secador de pelo, más los aparatos normales, tv, frigorifoco y luces, salta el automático, desconecto el secador...
1 respuesta
Que interruptores automaticos hacen falta para cuadro eléctrico de un local ?
Que interruptores necesito (incluido general y diferencial) para cuadro eléctrico de 4 circuitos: 1er circuito de termo de 2000w con cable de 4mm2, 2do circuito de enchufes de 4000w con cable de 2.5 mm2, 3er circuito de aire de 900w con cable de...
3 respuestas
Qué magnetotérmicos debería de poner
Tengo que poner en una cocina un horno, inducciòn, lavavajillas y lavadora, así como dos enchufes de uso domèstico. Al ser vacacional, había pensado en poner 1 magnetotérmico de 20A con hilo de 4mm para todo ello. Otra opción, 1° circuito de 20A con...
4 respuestas
Casa de pueblo
Estoy arreglando la cocina en mi casa de pueblo que tiene más de 125 años. Según me han comentado al ser vieja los cables de entrada a la casa llevan corriente los dos al ser una instalación trifásica, puesto que antiguamente fuencionaba a 120V. He...
1 respuesta
Poner 5 enchufes nuevos en una habitación
Tengo una habitación de casa como oficina. Actualmente tengo 1 enchufe y un interruptor debajo de la mesa y necesito añadir 5 más. Tengo una caja de registro relativamente cerca, ¿Mi pregunta es puedo conectar todos estos enchufes en una sola caja de...
5 respuestas
¿Mismo tubo coarrugado para varios circuitos?
Voy a realizar la instalación eléctrica de una vivienda. Se instalaran los cinco circuitos básicos. El baño y la cocina están al lado y me pregunto si se pueden pasar los cables de los circuitos de horno, tomas de cocina y baño, y el circuito de...
2 respuestas
Linea de tierra en instalación vivienda-4
Estoy realizando el cableado de la instalación de una casa. He preparado 4 lineas independientes: 1-cocina/horno linea directa con cable de 6 mm 2-Fuerza (para enchufes) linea general de 4 mm y sus derivaciones de 2,5 mm. 3-Alumbrado, linea general...
1 respuesta
Cambio de instalación eléctrica en vivienda antigua
Tengo que reformar la instalación eléctrica de mi nueva casa que es muy antigua, y mi intención es cambiar yo mismo lo que es el cableado eléctrico, dejando la conexión final e instalación del cuadro eléctrico a un experto. Mi duda es saber que...
1 respuesta
¿Mi consumo de luz es normal?
Estoy un poco sorprendida con el aumento de mi factura de la luz en los últimos meses. Independientemente de que he hecho cuentas y la luz subió casi un 25% en dos años, hace 4 meses que me mudé de domicilio y es ahora, en el nuevo, cuando las...
1 respuesta
Cuadro de protección y mando en un local comercial...
Según el nuevo rebt las viviendas serán clasificadas como de electrificación elevada o electrificación básica y dependiendo de esto habrá que colocar un numero de circuitos u otro...¿Hay algún reglamento o alguna norma que indique el numero de...
1 respuesta