Mala instalación
Tengo un piso de 58m, todo el piso va por electricidad(caldera, calefacción bomba de calor...) Contrate de electricidad 10.323 (una burrada). Tengo instalada una maquina de aire y calefacción por conductos (4 salidas) y es trifásica de 11880...
1 respuesta
Por qué calienta el estator de un generador?
Tuve problemas con una tarjeta reguladora antigua de un generador de 89 KVA trifásico 480 V. La reemplace por un AVR convencional y me trabaja bien. El generador tiene una excitatriz estatorica con dos bobinados, uno mide 2 ohmios y el otro 14 ohmios...
1 respuesta
Efectos de modificar la potencia en una caldera modulante
Tengo una caldera modulante mixta (para ACS y calefacción) el caso es que su potencia térmica máxima indica 34,6 kW. He calculado la carga térmica tanto del ACS (5 personas, 3 baños simultaneidad de 3 duchas) como de la calefacción (214,5 m2 útiles...
2 respuestas
¿Cómo conocer la corriente nominal de un motor sin el factor de potencia?
Se que hay una fórmula para determinar ese dato pero mi motor no tiene en su placa el dato del factor de potencia, ¿Hay forma de saber su corriete nominal?
1 respuesta
¿Cómo se mide el consumo de un motor eléctrico?
Tengo un motor de 1.5 H.P. ¿Esto querrá decir que el consumo con respecto a un motor de 1 H.P. Es de uno y medio? Por ejemplo, si el motor de 1 H.P. Consume un dolar en determinado tiempo, ¿El de 1.5 H.P. Consume un dolar y medio o no necesariamente?
3 respuestas
Como conectar al tablero de distribución un transformador trifásico de 700 kW
¿Me podrían ayudar por favor con un trabajo de investigación? Si tengo un centro de datos cuyo consumo de energía de TI será de 460 kW y las demás áreas como iluminación, tomas, AA de confort, etc. Serán de 100kW, todos a 220 voltios, excepto los...
2 respuestas
Cómo resuelvo Un alternador trifásicamente de 9kva conectado en Y genera un Vnom a plena carga 440V a 60Hz y a 1800rpm
A) Inom. En Delta y estrella B) I de tensión de cada grupo en las conexiones Y y delta c) Calcular la potencia aparente en delta
1 respuesta
¿Ejercicios de instalaciones eléctricas para mí tarea
Me gustaría que me ayuden con estos ejercicios que me dieron, sin explicación alguna. No entiendo, se los agradecería mucho por su atención! A. Halla la energía consumida por una estufa de 2kW si está funcionando 8 horas diarias durante un mes. B....
2 respuestas
Sobre motores trifásicos y monofásicos...
Tengo un motor trifásico, que tengo que conectar como monofásico... Me dijeron de poner un capacitor, pero no se entre donde, ni de que valor... Si alguien sabe le agradezco mucho... Saludos... Paulo.
1 respuesta
Tengo un motor de 10 KW en Corriente Directa, para usarlo como generador en que línea conecto la salida de voltaje ?
Mi motor es de corriente directa 10 KW de 250 volts, tengo un proyecto de hacerlo generador. Las líneas de alimentación del motor son dos gruesas calibre 2 de la armadura y dos líneas calibre 6 del campo, al inducirle giro mecánico al motor, en cual...