Cual es el misterio en conductor Neutro?
El otro día una de las tantas arquetas que hay en la urbanización, solamente por curiosidad y por dilucidar como va la distribución de la energía hacia toda la iluminación exterior. Por allí vi llegar y continuar varios macarrones, y cables que se...
4 respuestas
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Cuantos conductores pueden salir de un interruptor magnetotérmico(PIA)
Tengo duda si al electrificar el cuadro de una vivienda y repartir las líneas para cda sito puedo partir desde un pia varios cables para su mismo circuito ¡Claro! Y evitar Regletas cargadas
3 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Que sección de cable pongo para una acometida de 50 metros
Tengo que hacer una acometida de 50 metros desde el caseton del contador hasta el cuadro de protección y necesito saber que sección de cable poner para que aguante y no se me queme, voy a contratar unos 3400 de potencia, la acometida iría enterrada...
5 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Qué magnetotérmicos debería de poner
Tengo que poner en una cocina un horno, inducciòn, lavavajillas y lavadora, así como dos enchufes de uso domèstico. Al ser vacacional, había pensado en poner 1 magnetotérmico de 20A con hilo de 4mm para todo ello. Otra opción, 1° circuito de 20A con...
4 respuestas
Lío con cableado de los enchufes
He rastreado todo google y sin obtener lo más ajustado a mi caso, he decidido preguntar por aquí, a algún alma caritativa, que por intentar darle un toque a la casa, me he puesto a cambiar interruptores, enchufes... Todo bien, hasta que al cambiar un...
3 respuestas
Problemas con bomba sumergida espa acuaria 27
Bomba sumergida en pozo 24 mts conestada a un calderín de presión, se, me salta el interruptor del cuadro, algunas veces la muevo y logro que funcione, pero a la mañana siguiente veo nuevamente el interruptor del cuadro disparado, me da la sensación...
1 respuesta
Cambiar enchufe para nuevo horno
Tengo el circuito individual de mi horno con un magnetotérmico de 25 amperios, cable de 4mm y el enchufe de 20A, ahora tengo que cambiar el horno y el nuevo el enchufe que lleva es de 16A, también he cambiado la placa que aunque es de gas lleva un...