¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Puedo conectar un cuadro eléctrico en Colombia traído de España?
El ICP es de una frecuencia de 50HZ y los automáticos es decir todos tienen 240V Teniendo en cuenta que aquí en Colombia se maneja una frecuencia de 60HZ Y 110V es posible utilizarlo aquí. Cordial saludo.
4 respuestas
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Boletín eléctrico y normativa para viviendas construidas en Madrid entre 1975-1980
Estoy haciendo una reforma en casa y he cambiado la instalación eléctrica (salvo el cableado desde los interruptores hasta los puntos de luz, que ya contaban con hilo de 2mm y tierra), así como el cuadro general. Con vistas a la instalación de un...
3 respuestas
Instalación gimnasio
Mi problema es que voy a instalar un local de 200mts cuadrados de un amigo y lo van a destinar para gimnasio. Solo necesitamos instalar alumbrado y tomas de enchufes así como alumbrado de emergencia. Quisiera saber que es lo que pide industria como...
1 respuesta
Media tensión
En las redes de media tensión (13.2 kv)para bajar la tensión se conectan trafos de 13.2 kv / 220 v, en la conexión se ubica los pararrayos y las cañuelas, una por cada fase, mi pregunta es al abrir las cañuelas, cual debería ser el orden, y lo mismo...