Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Sección de cable para bomba 5.5Kw a 600 metros?. Cable subterráneo Salida del trafo 415V
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Tensión máxima de entrada, para el regulador Victron MPPT 150/70?
Vamos a realizar una instalación fotovoltaica, hay bastante distancia entre donde colocaremos los paneles, al lugar donde estarán el regulador y baterías, para evitar perdidas, y tener que utilizar un diámetro de conductor grande, cosa que dispararía...
1 respuesta
Cual es el comportamiento de la carga resistiva en cc - ca
Por que la medición que hago en CC no es la misma que hago en CA
3 respuestas
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
¿Como saber si mi inversor realmente entrega la potencia que indica que es?
¿Cómo puedo testear si mi inversor entrega la potencia que dice ser de fabrica? Tengo uno de 12 V que asegura ser de 3000 W nominal y 6000 peak. ¿Ese dato sera real? ¿Si lo conecto a un automovil con el motor en marcha los dará? Como funcionan estos...
1 respuesta
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Resistencia ohmica
Como se mide la resistencia ohmica de la plancha de la ropa
1 respuesta
Batería de condensadores
Mi pregunta es que voy a instalar una batería de condensadores para compensar la energía reactiva de una instalación. La batería es de 105 kVar. Se va tener una cos de fi= 0.92. Mi pregunta es que sección debo tener para alimentar dicha batería de...
1 respuesta
Suponga que trabaja para una compañía que diseña, prueba, fabrica y comercializa instrumentos electrónicos. Su primera asignació
Buenas Noches, Me podrían colaborar con la solución de este problema. Argumentar matemáticamente el diseño presentado y realizar cada uno de los siguientes cálculos. Calcular la relación de transformación del transformador.Calcular del capacitor de...
1 respuesta
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica