Modificar motor AC a DC campos excitados separados, del rotor.
Preguntas y respuestas relacionadas
Como encontrar la velocidad de funcionamiento de motor.
No logro resolver este problema por mas vueltas que le doy si me podéis echar una mano muchas gracias. Un motor de CC con excitación en serie tiene una resistencia entre terminales de 0,9 Ω . Trabaja a 800 rpm y 220V y absorbe de la red una...
1 respuesta
¿Las pérdidas por foucault van disminuyendo a medida que el transformador se satura?
De todo expertos, esa es mi duda, ¿Estas perdidas disminuyen?, para mi si ya que a medida que se satura el transformador aumenta la reluctancia del núcleo y entonces el flujo ya fluirá más por el aire, habiendo menos inducción en el núcleo, que...
1 respuesta
Es mi acometida eléctrica a 220AC o 110AC?
En mi casa (lejos del núcleo urbano) veo que llegan del poste 2 cables (supongo son de baja tensión de la red), estos entran a un transformador de la empresa de energía que ubicaron en un cuarto pequeño, de este transformador salen 2 cables hacia un...
2 respuestas
Cables de Tierra
Ingeniero, por qué no siempre se usan cables desnudos para aterrizar los equipos/maquinas?
1 respuesta
¿Por qué me figuran 2 volt entre líneas, en un circuito trifásico?
Se me presento el siguiente problema... Tengo dos alimentadores trifásico (3fases más tierra) que alimentan dos equipos de climatización... Estos alimentadores están en el mismo ducto (8 conductores.. 4 para cada equipo) tengo uno fuera de servicio y...
2 respuestas
¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Disculpen la molestia, quisiera aclarar un punto, una ultima pregunta.: He leido por allí que se considera corriente corto circuito entre 3 y 20 veces la In de la llave. Pero un momento…………., ¿Por qué se dice que la corriente de cc puede considerarse...
3 respuestas
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Que significan los parametros NO LOAD y STALL?
Estoy un poco liado con estos parámetros el NO LOAD me parece que es la velocidad sin carga, luego el STALL es el par motor, ¿Pero en que momento? Que quieren decir los valores No, Io, Ts, Is?
1 respuesta
A que se debe que no tengo voltaje remanente?
Tengo un grupo de 24 kw que no me genera voltaje. Lo desconecte los cables de la excitatriz que van al avr y lo inyecté 12 vdc de la batería y tampoco genera.. Medí continuidad en los terminales y están conforme.. ¿Cómo puedo descartar falla de los...
1 respuesta
Capacidad de Generación Eléctrica
Perdona que insista, esta claro que como te plantie la pregunta anteriormente faltarían datos, es por eso que intento reformularla. Si obtengo de la naturaleza una Fuerza constante en el tiempo, a través de una nueva técnica. La cual aplico a un...
1 respuesta