Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Como conectar un motor trifasico de 9 puntas a monofasico
De TODOEXPERTOS necesito conectar un motor trifasico 9 puntas a una linea monofasica de 220 volts características: 3 HP, 1750 RPM, 60 CICLOS, 220 volts 8 Amp, 440 volt 9 Amp por favor me podrian indicar la capacidad del condensador que debo utilizar.
1 respuesta
Alimentar Motor Bifásico (220) desde un generador monofásico (110-240)
Quería saber si puedo usar un generador monofásico (110-240v) para un motor Bifásico (220v) ambos llegan a 3500 watts O debería ser un generador Bifásico y que marca de generador me recomiendan. Yo lo quiero para una máquina tortilladora Lenin ML-60
1 respuesta
Como se conecta un motor trifásico con llave inversora de 9 puntos con final de carrera?
Necesiro saber como se conecta un motor trifásico con llave inversora de 9 puntos con final de carrera. Es para una persiana. Gracias . El instalador me dejo el motor, el final de carrera y la llave inversora.
1 respuesta
Buenas tengo una plancha de cabello con las siguientes características 120v AC 60 hz 400w, La puedo utilizar en corriente 220
Plancha plancha de cabello con las siguientes características 120v AC 60 hz 400w, La puedo utilizar en corriente 220 puede ser utilizada en lima corriente 220v
2 respuestas
¿Puedo conectar un aparato de 115v a una corriente de 110v?
Mi duda deriva en que quiero comprar un aire acondicionado y estoy en un dilema ya que las dos opciones que tengo de aires son por la misma capacidad de enfriamiento solo que uno es de 110v y el otro es por 115v, el de 115 v es más barato pero no sé...
2 respuestas
¿Hay problema para energizar un transformador trifásico-monofásico?
Queria saber si habría problema para energizar, en una red sin neutro, un transformador trifásico-monofásico de 12,5 KVA (con conexión V-V invertida, y reparto en el primario 25/50/25), con un grupo electrógeno trifásico de 25 KVA. El transformador...
1 respuesta
Elevador electro - hidráulico de taller mecánico,¿ Como conectarlo ?
Según las características pone que funciona 3 * 220 / 380. En el interruptor general hay 3 bornes señalados como L1, L2, L3 ( no hay borne de neutro ). Para alimentarlo, tengo que conectarlo a un magneto tetrapolar ( 3 fases + N ), o a uno tripolar ....
3 respuestas
Dudas compresor aire eléctrico
¿Contando con los picos de arranque del de 3hp es suficiente potencia con 3.1 kw?
2 respuestas
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas