Calculo de motor para alimentar un alternador
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
Excitatriz de un generador de corriente alterna trifásica accionado por un motor PRKINS
Tengo un generador de corriente alterna trifásica 3x380V+N, 60KW 50Hz accionado por un motor PRKINS. El grupo funcionaba correctamente pero estuvo parado durante algo más de 2 años. Luego de una revisión de la parte mecánica, se puso en marcha...
1 respuesta
Buenas, a mi generador inverter marca Ayerbe 1200i se le enciende la luz de overload alarm
¿Qué le pasa a mi generador inverter marca Ayerbe 1200i? Porque se enciende la luz de Overload Alarm y no me genera corriente, aunque arranca bien el motor, hasta ahora había funcionado perfectamente
1 respuesta
Instalación placas solares, ¿Es el presupuesto correcto?
Estoy construyendo una vivienda unifamiliar y he pedido presupuesto para instalar placas solares ya que no hay acceso a la luz. Es una casa de unos 70m2, para dos personas, usaremos nevera, lavadora, tv, cargar móviles y ordenador eventualmente....
2 respuestas
Generador electrico Avr Mod ML-6000w no produce electricidad
Nuestro generador del Group Ld modelo AVR ML-6000w no genera. Si arranca perfecto pero no produce. Si alguien puede urgente ayudarnos o asesorarnos para repararlo
2 respuestas
¿Tengo que considerar todas lasmaquinas del taller para calcular el fp
En clase hemos hecho muchos ejercicios para corregir el factor de potencia. Pero mi duda es no en la teoría sino en la practica: Si quiero corregir el fp de un taller o una industria, ¿Tengo qué calcular todas las potencias activas y reactivas de...
4 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Tengo un generador de ca pero no genera ya cheque el regulador de voltaje y si funciona que puede ser
Ya le di in pulso de 12 Cd al regulador y sigue sin general que le tengo que checar para saber si el generador aún funciona
3 respuestas
Placa caracteristica de un motor
Si la placa de un motor dice que su P es de 10 kw, y su coseno de 0,8. Mi pregunta es: 1.- ¿Los 10 kw representan la P util o la absorvida 2.- El cos 0,80 me esta indicando que del 100 % de la corriente aparente tomada de la linea, un 80 % de esa...
1 respuesta