¿Por qué el voltaje de línea al final de esta es simétrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cual es la diferencia entre un motor trifacico 380 y 220 trifacico, ambos de 3 hp y cual me conviene para un molino de plásticos
Cual rinde más motor trifacico 380 o 220 trifacico. Y tengo 380 en casa, como conecto 220 trifacico
1 respuesta
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Consulta sobre magneto térmicos trifásicos
En una instalación donde ingresa línea trifásica, quería consultar que diferencia existe en colocar un magneto 3p + N, que colocar cuatro magnetos unipolares, ¿O dos magnetos (uno bipolar y otro 1p +N) y así armar uno 3p + N? Creo parece una pregunta...
6 respuestas
Cambio de sentido con un pulsador
Me gustaría saber y si alguien me puede facilitar un esquema de como, cambiar el sentido de giro de un motor, contando tan solo con un pulsador, lo que se pretende es que cada pulsación cambie el sentido contrario.
1 respuesta
Conexión domestica neutro-tierra
Hace unos meses me surgió una duda, en una platica con técnicos electricistas uno de ellos menciono lo siguiente: "Al hacer una instalación eléctrica (México -120VAC- 1 fase y 1 neutro) hay que conectar el neutro a la tierra física, debido a las...
1 respuesta
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta
Puede ser que la corriente del neutro de 12 grados en el primer cuadrante?
SAludos, este ejercicio consiste en un sistema de 4 conductores, secuencia cba; 208 v de tensión de línea que alimenta una carga en estrella con impedancias : Za : 6 con 0 grados Zb: 6 con 30 grados y Zc : 5 con 45 grados Hallar las 3 corrientes de...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica