¿Cómo reemplazo al cable a tierra?
Preguntas y respuestas relacionadas
Lavadora salta diferencia y termo eléctrico no.
Una pregunta a la cual no encuentro solución. Tengo 2 bases de enchufes en los cuales una va el termo eléctrico y otro la lavadora Con el termo eléctrico en cualquiera de las 2 bases de enchufe no me salta el diferencia y en cambio con la lavadora...
3 respuestas
Tensión de 100v. Entre neutro y toma de tierra
En la empresa donde trabajo hemos hecho una serie de comprobaciones y entre fase y neutro 220v., entre fase y toma de tierra 220v. Y entre neutro y toma de tierra 110v. Luego con el comprobador entre la caja metálica del ordenador y una ventana...
1 respuesta
Acabo de comprarme una Ducha eléctrica y esta al llegar a los 40 grados hace que salte el interruptor diferencial
Esto sucede inclusive desechufando todos los electrodoméstico y televisores; llegamos hasta efectuar la prueba apagando todas las luces para evitar el consumo de luz adicional a la ducha y salta de igual forma. ¿Qué puede ser? La instalación...
2 respuestas
Puedo cambiar calentador instantáneo por termo de 50 litros?
Tengo un calentador de agua instantáneo trifasico y quiero cambiarlo por un termo normal de 50litros. Me llega un cable con tres fases, neutro y toma de tierra del calentador que quiero sustituir ¿Puedo coger la corriente de una fase y el neutro para...
2 respuestas
Termo eléctrico problema con instalación eléctrica
Tengo un problema con un termo eléctrico, he quitado el calentador de gas y he instalado un termo eléctrico, al ponerlo en marcha, funciona durante unos 10-15 minutos pero luego se va la luz del piso, no salta ni el diferencial, ni los magneto...
4 respuestas
Cambiar magnetotérmico
Resulta que el otro día se me quemo el térmico general de la casa y he ido a cambiarlo. El que tenia podría tener aproximadamente unos 30 años y no tiene ningún tipo de referencia, dato ni nada por el estilo. Esta totalmente en blanco. He ido a la...
2 respuestas
¿Por qué salta el automático?
¿Cómo puedo encontrar el lugar en una instalación donde se está produciendo un corto que provoca que salte el diferencial y por lo tanto nos quedemos sin luz?
2 respuestas
Piso con vicios ocultos electricidad
Hace 1 año compré un piso de segunda mano y al poco tiempo vimos que saltaba la luz de vez en cuando. Al mirar el cuadro eléctrico vimos que faltaba una pieza, la cual era un rearmador que el antiguo propietario se llevó y nos dejó el hueco. Lo...
6 respuestas
Cae el interruptor diferencial estando todos los magnetotérmicos bajados.
Me encuentro en un día de lluvia en mi instalación el diferencial saltado y no consigo rearmarlo incluso descargando antes todos los magnetotérmicos. Otras veces cuando me he encontrado en esta misma situación rearmo el diferencial con todos los...
3 respuestas
¿Como puedo arreglar el problema de calambre en la ducha?
He medido com multímetro un enchufe con los resultados de fase y neutro 237v, fase y tierra 237v, neutro y tierra 70v. Si desconecto la secadora, apagada, de la toma de corriente baja a 30v de medición entre neutro y tierra. Si desconecto la lavadora...
2 respuestas