Generador Caterpilar se vuelve inductivo y absorbe los kvar de los otros generadores en paralelo, que puede ser?
Preguntas y respuestas relacionadas
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Consumo generadores eléctricos según demanda
Si tenemos un grupo generador eléctrico de una determinada potencia, al ponerlo en funcionamiento consumirá el mismo combustible siempre o el consumo de combustible dependerá de la demanda de potencia eléctrica, a mayor demanda mayor consumo,...
1 respuesta
Hidromaster - Sigo con el tema bomba
Puesto que los precios son parecidos en potencias superiores a 1/3 Cv, que sería la apropiada para mis 14 m3. Te consulto: ¿Que ocurriría si meto una bomba mayor (3/4 CV, por ejemplo), pero con un regulador de velocidad como este:...
1 respuesta
Aplicación de las Leyes de los Circuitos Eléctricos.
Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica en cada uno de los elementos de los circuitos serie y paralelo realizados en el punto anterior 10 KΩ1 MΩ1000 KΩ4700 Ω teniendo como fuente de voltaje una batería de 12 Voltios. Describa cómo...
1 respuesta
Tipos de conexión
Tengo 3 parlantes de 8 ohmios y 200 watts RMS cada uno conectados en paralelo a un canal de un amplificador de potencia de 600 watts. ¿La impedancia del amplificador debe ser igual a la impedancia total de los tres parlantes?
2 respuestas
Cuanto vale la tensión entre dos puntos A y B.
¿Cuánto vale la tensión entre los puntos A y B?
3 respuestas
De cuanta capacidad en uf debería tener un motor monofásico de 5h 220v 20amp 60 hz tanto en el capacitor de arranque y trabajo
Serian tan amables de brindarme esta información, estaría muy agradecido por su pronta respuesta.
1 respuesta
¿Qué quiere decir que una dinamo shunt funciona mitad de su plena carga? ¿Qué sucede con la corriente de excitación en ese caso?
Cuando tenemos una dinamo shunt compound larga, ¿Qué significa que la máquina funciona a mitad de su plena carga? ¿La corriente por el shunt es la misma que para plena carga?
1 respuesta
Montar batería condensadores grupo electrógeno
Tengo una instalación en una que la línea de la acometida es un grupo electrógeno ¿Se puede instalar la batería condensadores trifásica igual que en una acometida de una red de compañía? Es que tengo varios motores de gran potencia eléctrica y mi...
2 respuestas
Calcular térmico contactores y relé en partida estrella.triangulo en.una bomba de 15hp 380 con. Corriente. Nominal. En.25a
Necesito calcular térmico, contactores. Y relé. Para una. Bomba trifásica (380v)de 15hp.11kw.. Con. Una. Corriente nominal de 25 a en. Partida estrella. Triangulo