Diferencial que salta al conectar motor
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Es obligatorio que los diferenciales estén protegidos para intensidad mayores a su In?
¿Es obligatorio (según R.D. 842/2002) que los diferenciales estén protegidos ( instalación de un int. Magnetotérmico de In igual o inferior a la In del diferencial "inmediatamente" aguas arriba del diferencial) para intensidades mayores a su In,...
1 respuesta
Interruptor diferencial y magnetotérmico. Funcionamiento sin cable de protección y cortocircuitos
¿Cómo funciona el Interruptor diferencial?. Que yo sepa funciona protegiendo a las personas frente a las descargas. Para ello creo que son necesarios tres cables:fase, neutro, y protección. ¿Funcionaría el diferencial sin el cable de protección? Y el...
1 respuesta
Instalación exterior
Tengo la instalación interior de la casa realizada y ahora me propongo hacer una instalación exterior para el jardín : toma de corriente para cortadora de césped, toma de corriente para bomba eléctrica que saca agua del pozo, farolas, etc... Hasta...
1 respuesta
Diferencial rearmable tele rec basic general electric no funciona
Después de irse bastantes veces la luz y funcionar correctamente, empezó hacer un ruido, cada vez que rearmaba. Hasta que llego un momento que dejo de hacer ruido y de funcionar.
2 respuestas
Saltos continuos de diferencial
Acudo al foro de expertos porqué no encuentro la razón o solución del problema que a continuación voy a contar y estoy muy preocupado dándole vueltas a la cabeza del problema que me ha surgido en casa, gracias de antemano a la gente que me pueda...
1 respuesta
Qué diferencial debo conectar en una instalación de 110 voltios?
¿De cuántos amperios de trabajo y mA de sensibilidad debe ser?
2 respuestas
¿Porque se recalienta un guardamotor ?
Resulta qué estaba revisando un tablero de arranque de unos motores de 10HP y al tocar los componentes presentaban una temperatura fuera de lo normal a que se debe esta situacion y en que puede afectar?
2 respuestas
Compatibilidad diferencial 2polos y magnetotérmicos 1polo + neutro
Me surge una duda. Resulta que estoy interesado en adquirir e instalar el Diferencial Auto-Rearmable e Inmunizado 2 Polos 40A 30mA Circutor Rec3 y asimismo adquirir e instalar Magneto Térmicos DPN - Schneider Electric. Pues bien mi duda es si ambos...
3 respuestas
¿Se puede usar un compresor de aire acondicionado derivado a masa?
Tengo un split LG C242CR S33 cuyo compresor esta derivado a masa, hace unos días note una chispa entre las tuberías del gas refrigerante, en ese lugar coloque gomas gruesas como aislante, la unidad estaba funcionando bien, pero decidí apagarla por...
1 respuesta
Solución cuadro de la luz
Quería preguntarte cómo se solucionó el problema del cuadro de la luz que comentabas hace tiempo que tuviste, ¿Qué se oía un golpe seco y se iba la luz de vez en cuando? Estamos tenido el mismo problema y ahora con el confinamiento...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar