Calculo secciones cableado y calibre fusibles
Preguntas y respuestas relacionadas
Comprobar transformador intregrado 4 entradas 6 salidas
Estoy intentando reparar un TDT que me trae loco, el fallo parece estar en la parte de la fuente de alimentación que se fundió un transistor NPN y un diodo y ahora veo que no pasa nada de corriente al circuito secundario del integrado a través del...
1 respuesta
¿Tengo un horno trifásico de 20kw en 400v con 35A que transformador me recomendáis que les ponga?
Tengo un horno trifásico de 20 kw 400v con 35 A que tienen las resistencias conectadas en trangulo creo,( me dijeron que no usan neutro)a partir de este tengo otro de 14 kw que si usan neutro. Yo quiero poner un transformador trifásico de 220v a...
4 respuestas
Diferencia entre relé diferencial, interruptor diferencial y autointerruptor diferencial
¿Qué diferencia existe entre un relé diferencial, un interruptor diferencial y un diferencial autorearmable?
1 respuesta
La batería trippLite no funciona.
Tengo una batería tripplite que de pronto me dejo de funcionar. Le entra corriente pero en los terminales no hay nada de voltaje. La abrí ya que tengo algo de conocimiento en electrónica, revise 2 fusibles de 30 A, 1 de 5 A y los 3 están en buenas...
1 respuesta
Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Mi pregunta son las fórmula para calcular la sección de un cable para la instalación de luminarias en un nave, y el calculo de la caída de tensión.
1 respuesta
Cómo hacer la instalación de una ducha eléctrica monofásica?
Según la guía rápida debo emplear un termomagnético de 40A (la ducha en teoría consume 36A a 110-120V) y un cable AWG calibre 10 u 8. Entendiendo esto, pregunto y aclaro lo siguiente: ¿Es correcto el uso del termomagnético de 40A? ¿O debería emplear...
1 respuesta
Corriente que le llega a un transformador de poste
Soy estudiante de ingeniería y me marcaron eso como tarea y no se exactamente como contestar el ejercicio. Tarea: Determinar la corriente que le llega a un transformador de poste si hay 10 casas conectadas a él en baja tensión y cada una de ellas...
2 respuestas
¿Cómo calcular la sección del alimentador principal?
6. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de la sección del alimentador principal? Explicar los criterios de diseño, así como las fórmulas a utilizar, el factor de seguridad, corriente de diseño y tablas a usar. 7. Tomando en cuenta lo aprendido...
1 respuesta
¿Cuál se supone que es la impedancia ideal del primario de un transformador "GAL-700" y el secundario del mismo equipo?gracia
La falla del horno de microondas se detectó porque el fusible de alta tensión de15Amp. Se fundió; se verificó el estado del condensador o capacitor, de .80Mf, 2% */- 2000Vac 50/60Hz, -10/85° y del diodo de alta tensión de 12000Vac, también Ok, se...
3 respuestas
Como se calcula el grosor del cable de la acometida
Estoy interesado en saber que datos tomáis en cuenta para calcular el grueso del cable de la acometida o que factores son importantes para la elegir el cable correcto Tomar como ejemplo 25 ó 30 metros de cable más o menos
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial