Extractor de humos
Preguntas y respuestas relacionadas
Salida de humos de cocción por fachada en Gijón
Necesitaba saber si es posible por normativa, expulsar los humos de la cocina mediante una campana extractora y los conductos correspondientes, a la calle a través de la fachada. Es una cocina de un piso antiguo que no tiene conducciones específicas...
2 respuestas
Salida tubo caldera en pared vertical
Tengo pendiente de cambiar la caldera a gas natural canalizado, para calefacción y agua caliente, me han hablado de las de condensación y me dicen que necesitan un desagüe y que el mismo debe de llevar un filtro, ya que los residuos que puede soltar...
2 respuestas
Longitud máxima de evacuación horizontal calentador gas
Me gustaría saber cual es la longitud máxima del tubo de evacuación horizontal para el calentador estanco Valliant turboMag Pro de 12L. La instalación actual de un atmosférico tiene 2,3 mt en tramos rectos (en L) y 2 codos de 90. Pensé que con el...
1 respuesta
Caldera Saunier Duval C25E Themaclassic.
Me han instalado hace dos semanas una caldera Saunier Duval Themaclassic C 25E, en un garaje y me gustaría saber si esta caldera es bajo NOX ya que he imprimido un Boe del estado en el que se prohíben la instaslación de calderas que no sean bajo NOX...
1 respuesta
Me gotea aceite la campana extractora, lo solucionaría instalando una campana de filtros de carbono?
Es un piso de obra nueva la distancia entre campana y vitrocerámica es de 54 cm se ha revisado tubo de salida y no está obstruido, se cambió la campana por una de nueva y sigue con el mismo problema. ¿Solo me gotea uno de los 2 filtros de la campana...
2 respuestas
Salida de humos caldera gas estanca normativa
Mi consulta va dirigida a expertos en instalaciones y normativa de instalaciones de calderas estancas de gas ciudad y su salida de humos. Vivo en un segundo piso y el vecino del primero a cambiado la calefacción atmosférica por una estanca o de...
5 respuestas
Evitar reflujo de aire en un calentador
Tengo un problema de olores en la cocina de casa, la salida de gases de combustión del calentador comunica con un deslunado mal oliente, y cuando abro una ventana, o enciendo la campana extractora entra el olor intenso del deslunado por este...
1 respuesta
Ruidos de dilatación en la salida de humos...
Tengo una caldera de gasoil (Roca lidia GTA) de un año de antigüedad. La salida de humos consta de un tubo de 15cm de diámetro simple (no es de acero). Este pasa por el centro de la casa y está oculto en la misma obra. El problema es que cuando...
1 respuesta
Instalar calentador de gas en balcón de fachada
Soy instalador de gas natural. Tengo que instalar en una vivienda con calentador y encimera que ahora funcionan con butano. La salida de gases del calentador y la campana están conectadas a un solo tubo. La única opción que tengo es sacar el...
4 respuestas
Revisión gas negativa por tubo no visible
Hace unos días me han hecho la revisión del gas y me ha resultado negativa porque el tubo de la caldera estanca que sale a la fachada no era visible (solo hay una rejilla y no se ve el tubo por la fachada). La caldera estanca es Saunier Duval y me la...