¿Si una falla excede al ICU, se rompe la llave?
Quisiera tener claro este concepto de icu La norma dice : ICU : Máxima corriente de falla que puede interrumpir el breaker sufriendo daño permanente. Por lo tanto, el valor de “Icu” debe ser mayor a “Ics”. Capacidad de Interrupción de Servicio (Ics)...
1 respuesta
¿Cómo se si en un interruptor hay o no hay selectividad?
Yo entiendo perfectamente lo que es la selectividad ampreimetrica y la cronometrica..., pero no entiendo como podemos saber si en un interruptor habrá' o no habrá' selectividad.:: ¿Como sabemos ( en el caso de un cortocircuito o sobrecarga ) si entre...
1 respuesta
Cual es la potencia RMS o PMPO
Existe un equipo de sonido sony de 5800 w pmpo, de 530 w rms. Todo bien Ahora quisiera saber cual es la w rms de un stk 4171 o del 4171 II... ¿En las especificaciones técnicas de el dice 40 W por canal? ¿Cuál es la RMS? ¿Por qué a un amplificador de...
3 respuestas
En qué casos se conectan transformadores en serie y en paralelo?
Quería saber cuándo se conectan transformadores en serie y en paralelo...
1 respuesta
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Compatibilidad Receptor A/V con altavoces
Ya te había hecho antes una pregunta similar pero me gustaría un "cursillo básico" sobre compatibilidad receptor a/v y altavoces. ¿Qué es la impedancia, crossover, frecuencias de corte, respuesta en frecuencia? ¿Podría explicarme que debo mirar en un...
1 respuesta
Conexión de interruptor horario AT1-R y disyuntor magnetotérmico GV2ME07 a motor monofásico de 1/2cv
Me gustaría comentaros una duda a ver si me podéis ayudar un poquitín. Esta tarde me he propuesto proteger el motor de mi piscina, para no cargármelo si trabaja en vacía o se bloquea. Para ello me hice con un programador horario AT1-R y un disyuntor...
1 respuesta
Calculo para cable o Alambre para 100 Mts entre casa y pozo para bomba agua Lapicero 1 Hp a 115Vac con pico 12.5A
Amigos del foro cordial saludo Les deseo solicitar una ayudita por favor para saber cual es cable o alambre adecuado para llevar la tensión 115Vac a 100 mts de distancia entre casa y pozo. La tensión de los 115V me lo entrega es un Inversor Híbrido...
3 respuestas
Hipo electrónico tv TRC chasis CUC5301
Tengo un tv TRC Blaunpunk con chasis CUC5301, que está muerto y estando haciendo unas mediciones en el primario, no sé dónde toqué en el mismo primario, que desde entonces aparte de que sigue muerto, tiene hipo electrónico, le cambié el mosfet del...