Como dimensionar el guarda motor,cuanto de tolerancia deveria tener con la corriente nominal del motor
Preguntas y respuestas relacionadas
Dos generadores en paralelo
Que tal haber si alguine me ilmina tengo dos generadores de 440 60hz suministrando 200kw ambos puestos en paralelo, ¿Pero mi problema surge por que uno consumeunos 100 kva y el otro 300 esto porque es debido?, ¿Pude ser el factor de potencia del...
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Como armar un sistema de energía renovable solar
Me podrían orientar estoy etudindo por mi cuenta para realizar sistema de energía solavi muchos videos y ley pero me confunde porque todos tienen diferente forma de hacer y no se cual es la correcta pero de mi parte voy a explicar lo que saque de...
1 respuesta
Ahorrador eléctrico.
Puede un aparato que son unos condensadores generar un ahorro eléctrico. El aparato mejora el coseno de phi, pero el contador eléctrico que es lo que mide, pues baja la intensidad de paso, pero el consumo en watios no baja. ¿Ahorra? .
1 respuesta
Porque se me calienta el rotor de excitación de un generador de 75 kva / 60 kw.
Alguien me puede decir porque el rotor de excitación de un generador de 75 KvA / 60 Kw, 220 vca de salida, 50 hz, se me calienta estando sin carga, y con carga se calienta mucho más. ¿Sera el regulador de tensión? Megamos los cables y me dan buenos,...
1 respuesta
Detetctor de fugas
¿Se pueden detectar fugas en mA con un amperímetro estándar? Y si es que si, como habría que hacer la prueba con la fase solo, fase y neutro o fase, ¿Neutro y tierra?
1 respuesta
Corrientes de neutro y fase
1) La pinza amperométrica puede medir la corriente que pasa tanto por la fase como por el neutro, ¿O sólo se puede medir en la fase? 2) Qué significa, ¿Qué la corriente que entra en la fase del medidor marque una determinada corriente y el neutro...
1 respuesta
Capacitor 470uf 10v por uno de 470 uf 16v
Tengo que reparar un transformador, le tengo que cambiar un capacitador (condensador electrolítico) El que tiene es de 470uf 10v y los que tengo a mano son de 470uf 16v. Me han comentado que que no pasa nada pues siempre que sea de mayor voltaje. Mi...
4 respuestas
Tierra p/motor 220/440 v tres varillas en triangulo
Soy víctor desde mexico, tengo un motor de 5 caballos 220/440v para armar una sierra de banco para madera, pondré mi instalación de 220v en mi taller, ayer me comento un amigo con leves conocimientos de principios de electricidad que para que...
1 respuesta
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?