Tensión de fase y tensión de linea
Preguntas y respuestas relacionadas
Convertidor
Me gustaría saber como funciona un convertidor de potencia activa, por un lado le llegan los amperios de la linea que han sido transformados750/5A de una sola fase, y por otro lado las tensiones de las tres fases 400V, el convertidor es de 0-450KW,...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Motor eléctrico europeo conectado en Mexico
Tengo una duda sobre una bomba hidráulica con las siguientes características potencia 2.5 kW con placa de conexiones 220 (triangulo)/380 (Estrella) Trifásica la cual se debe de conectar en la red Eléctrica de México tal cual ( 220 Trifásica) habría...
2 respuestas
Terminales de conexión en motores
Si tengo un motor trifásico con sus terminales de conexión sin identificar, como hago para identificarlos (l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9) y hacer una conexión estrella o delta. Que requisitos debe tener un motor para poder hacerle un arranque...
1 respuesta
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?
5 respuestas
Generador trifásico, calcular la corriente de cortocircuito
Mi consulta es acerca de un generador trifásico tensión de línea 380v, tensión de fase 220v. Potencia 80kva. Mi consulta es como calcular la Corriente de cortocircuito para el interruptor termomagnética. La AEA (asociación Electrotecnica Argentina)...
2 respuestas
Cómo puedo conectar un motor trifásico de 6 líneas que solo viene para un voltaje de 380voltios como pasarlo a 230voltios
Como conectarlo a la red 230 si tras una conexión en estrella para 380voltios y lo quiero pasar a 230voltios trifásico
3 respuestas
Que sección de cable debo usar?
Quería preguntarles Cómo calcular la sección de cable teniendo en cuenta la caída de tensión de una instalación 80 metros de cañería la cual es alimentada por un motor trifásico que se encuentra a unos 40 metros del tablero principal la casa cuenta...
2 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...