Salto del diferencial sin motivo aparente
Preguntas y respuestas relacionadas
Horno eléctrico AEG. Aparente avería en la resistencia superior, que produce que salte el diferencial. Supongo que eso demuestra
El hecho de que salte el diferencial supongo muestra una derivación a tierra, y solo me pasa con la resistencia superior. ¿Se solucionará con el cambio de resistencia?.
3 respuestas
El cuadro eléctrico de mi Casa dispone de ICP + Diferencial + ( ? )
¿Podría alguien decirme cual es el tercer elemento del cuadro eléctrico y cual es su función y si esta es importante?
4 respuestas
Ha saltado la luz y no vuelve
Hoy ha saltado el automático, he vuelto a apretar el botón como siempre cuando salta, pero hoy no vuelve, ¿Qué pasa?
3 respuestas
Luz no va pero diferencial arriba
Se ha ido la luz en casa pero los plomos están arriba. Veo que si el diferencial esta arriba del todo no hay luz, pero si esta en un 90% de su recorrido (casi arriba), hay luz. Todo depende de la intentar del diferencial. Ahora mismo tengo luz porque...
7 respuestas
Opinión sobre protectores de sobretensiones permanentes
Quería saber la opinión de algún profesional sobre este tipo de protector de sobretensiones: https://www.elinstaladorelectricista.es/sobretensiones-permanentes/protector-de-tension-permanente-monofasico-con-rearme-automatico-40a-2098.html...
3 respuestas
Tensión en cañerías (ya no se que hacer)
Desde hace unos meses en mi vivienda (comunidad vecinos antigua de 24 vecinos) he visto que suelen entrar por la grifería entre 5v y 20v dependiendo del momento, en muchas ocasiones da 0v. El edificio hasta hace una semana no disponía de pica de...
1 respuesta
Toma de tierra. Tengo una instalación antigua y quiero actualizarla ¿Cómo hago?
Estoy cambiando toda la instalación de mi piso porque la luz estaba dada de baja y me piden que esté actualizada para darme el Boletín y la correspondiente alta. Ya tengo bastante clara la instalación y la nueva caja de interruptores, diferencial,...
2 respuestas
Fases a 430v y neutro a 240v
Tengo un problema en la instalación eléctrica en el terreno de mi suegro. La instalación consta de un icp de la compañía conectado a un térmico general y este aun diferencial de 30 mA. De aquí a 3 térmicos, uno a una cabaña, otro a otra cabaña y otro...
1 respuesta
Desde hace 3 días me salta el diferencial del cuadro de luces de mi vivienda. Hay 3 interruptores.
En primer lugar darles la enhorabuena por su web. Desde hace 3 días me salta el dif (diferencial) del cuadro de luces de mi vivienda. Tengo 3 diferenciales divididos del siguiente modo: 1er diferencial: al lado derecho de "int general" que tiene a su...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...