Que polaridad tienen los transformadores aditiva o sustractiva?
Preguntas y respuestas relacionadas
Invertir sentido de giro en motor monofásico
Como cambiar el sentido de giro en un motor monofásico en el que le salen 5 cables del interior. Rojo, negro, azul y 2 blancos
1 respuesta
Transformador o banco de capacitores para usar soldadora 20kva
Tengo una soldadora de puntos de 20kva para alimentarla a 220v tomo los 110v de mi casa y lo conecto a un transformador que aumenta a 220v de este va a un regulador para 220v ambos elevador y regulador son de 10 000 watts monofasico. Entran 110v...
2 respuestas
Arrollamiento de un motor de CC imanes permanentes
Quería saber cual es la diferencia en una bobina de cc y ca un ejemplo: Una solenoide de 24V en cc ¿Y una solenoide de 24V ca el alambre es más grueso en uno del otro? ¿Consume más corriente en uno del otro? Todas las respuestas me sirven
2 respuestas
Circuito doblador de corriente continua
Necesito para un proyecto particular un circuito que me pueda pasar una corriente continua de 220v a 360v dc o más, o bien que pase de 220 alterna a los 360 v continua o más. He encontrado en la red algunos circuitos muy sencillos pero para voltajes...
1 respuesta
Función de los condensadores en un circuito
Un capacitor tiene dos valores uno se mide en Nf y otro el voltaje que soporta. Cuando juntamos varios capacitores de pendiendo si van en serie o paralelo los Nf se suman o restan. Mi pregunta es ¿Con el voltaje que soporta pasa lo mismo? Es decir si...
4 respuestas
Caida de tension cuadro electrico
He montado un cuadro de riego por goteo, 24V maniobra, los solenoides los tengo a 200m del cuadro funcionan a una tensión de 24 quisiera saber la caída de tensión osea cuantos Voltios le llegaría al solenoide.
7 respuestas
Tengo una fabrica con un sistema trifásico, pero una de las fases llega un voltaje de 220v con respecto al neutro quisiera saber
Quisiera saber si conecto un protector de motor trifásico f1, f2, ¿F3 afectaría el equipo ya que una fase sale 220v con respecto al neutro gracias porque la pregunta?porque f1=110v f2=110v y f3=220v
1 respuesta
El microondas comenzó a "bufar" y a oler a pasta quemada. ?
Espontáneamente el microondas comenzó a "bufar" y a oler a pasta quemada. Abrí la puerta y se suspendió, pero al cerrarla comenzó nuevamente a lo mismo. Lo abrí y encontré que la pasta blanca de la conexión del magnetrón era la que se estaba...
2 respuestas
Medición de Frecuencia entre un Neutro y Tierra
Tengo un problema en una instalación eléctrica, ¿Hago la medición entre el neutro y la tierra en una toma eléctrica y me vota un valor de 4000 hertz a que se debe esto o esto es un valor normal? Muchas gracias por una pronta colaboración. Omar...
1 respuesta
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...