Derivación en horno Teka ha850
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Medición en el cuadro
Como es posible que al medir en el cuadro de entrada a la vivienda La salida del diferencial entre fase y neutro da 224 voltios Y entre la entrada del cable de tierra y los circuitos de tierra da 17 voltios La medida se ha realizado con dos...
2 respuestas
Lavavajillas inicia programa y al minuto salta diferencial
Poseo un lavavajillas fagor 1vf-03sx el cual se ha utilizado muy poco ya que mi madre siempre friega en la pica de cocina pero ahora se hace necesario su uso, la cuestión es que al ponerla en marcha inicia el ciclo y está durante aproximadamente un...
1 respuesta
¿Puentear la tierra a la barra neutro?
He visto en algunos diagramas eléctrico, donde en el tablero principal eléctrico, ¿Puentean la tierra con la barra neutro eso es posible? ¿En caso de que no lo haga puede sufrir algún riesgo?
2 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Se enciende la luz del buscapolos cuando lo apoyo en los electrodomésticos que están conectados a tomas de una misma pared.
¿Es normal que se encienda el buscapolos al apoyarlo en un electródoméstico? Me pasa eso con varios artefactos que están enchufados en distintas tomas de una misma pared. No ocurre cuando los enchufo en otras tomas. Las tomas y los enchufes son de...
4 respuestas
Puede producirse un contacto directo si se tocara la parte de fase y neutro de un cable dañado con una sola mano y estando ais..
Aislado a tierra? S
5 respuestas
Placa de puerta garaje hace saltar diferencial
En primer lugar quisiera disculparme porque hace tiempo perdí mis claves y no pude valorar las respuestas a dos preguntas que amablemente me respondieron. Mis disculpas a las personas implicadas. En fin, la cuestión es que cuando pulso el mando a...
3 respuestas
¿Cómo identifico un toma con de una red III de 230 v?
Si tenemos una toma alimentado con una línea trifásica de 230 v, al medir con el tester entre cada orificio del toma vamos a tener 230 v. Si fuera un toma monofásico, también mediríamos entre fase y tierra 230 v, entre fase y neutro 230 v; ¿Pero cómo...
4 respuestas
Derivacion en frigorifico
El otro día le hice una consulta, que usted me resolvió a la perfección sobre la causa de una tensión anómala en el neutro de mi instalación monofásica, y, aprovechando la pregunta le comenté sobre un problema relacionado con la derivación de un...