Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Se sube la presión de mi caldera ferroli
Preguntas y respuestas relacionadas
Válvula de seguridad
Tengo una caldera de gasoil roca ngo50 con un deposito de acs de 100 L. La válvula de seguridad que está situada en la entrada de agua, tira bastante agua. Es normal que esto suceda, porqué sucede y como se soluciona.
1 respuesta
Instalación de biomasa, salta la válvula de seguridad de 3 bar.
Primero de todos buenas noches a todos, Tengo un problemilla con una instalación de leña. Se compone de una cocina calefactora de 35kw, unos 150elementos de radiodor distrubuidos en 3 pisos. Un deposito de acs de 160l con serpentin. Un depósito de...
2 respuestas
Funcionamiento incorrecto caldera Roca NR 15/20
Tengo una caldera Roca NR -15/20 y cada vez que cierro un grifo del acs ocurre lo siguiente: Justo después de cerrar veo como la presión del circuito cae de 1,5 a 0,9 bar, al mismo tiempo se oye como el circulador se pone en funcionamiento durante un...
1 respuesta
Presión caldera Ferroli, llave rota?
Mi caldera marca la presión baja y no consigo que suba al abrir la llave de llenado, tampoco escucho el agua correr al abrirla, ¿Por lo que pienso que puede ser que se haya roto la llave? ¿Sabéis si podría subir la presión de alguna manera para por...
3 respuestas
Vaso de expansión
Cuando hablamos de vasos de expansión siempre me había hecho a la idea de colocarse en circuitos de calefacción. Lo que no tengo claro en que casos se debe instalar en el agua caliente y en que lugar. He buscado por internet y no hay manera de dar...
1 respuesta
Problema en caldera ferroli divatop low nox f32
Le agradecería consejo sobre que le pasa a la caldera. Tiene dos meses y desde el primer día le pasa lo siguiente, cuando la caldera esta funcionando y abro un grifo de agua fría, al cerrarlo la caldera se para (deja de calentar radiadores, pero...
1 respuesta
Fuga de agua caldera Saunier duval thematek sc 24 e
Llevo un tiempo que la caldera cuando funciona en calefacción se sube de presión y empieza a gotear por la válvula de seguridad a partir de 2 bares (manómetro digital), la caldera parte de una presión de 1,5 bares y puede llegar hasta 3 o 3,5 bares....
3 respuestas
Problema calder Ferroli Domina OASI F24 E
Desde hace 2 semanas tengo problemas con la caldera. El agua caliente va bien y no baja ni sube la presión, el problema es cuando enciendo la caldera la presión empieza a subir y pasa más de 3 bar, por lo que me empieza a tirar el agua. Cuando pasa...
1 respuesta
Fallo en caldera tifell tgk-1
Tengo una caldera tifell TGK-1 y desde hace un par de días no me sale el agua caliente. Los radiadores si que calientan peo el agua sale fría. El domingo me quede sin nada e combustible y tuve que purgarla, si esto os sirve de algo. Ademas otra...
1 respuesta
Como bajar la temperatura del ACS en una caldera ferroli NE 100
Me han cambiado recientemente el sensor de temperatura y desde entonces tengo la sensación de que ahora el ACS sale demasiado caliente. ¿Dónde se regula la temperatura del ACS en la caldera Ferroli NE 100?
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calefacción y Aire acondicionado
Reparaciones
Calderas