¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Que fase eleige
Cuando falta neutro en una red de distribución trifásica 220 + neutro. Las viviendas de 110 v se quedan sin luz y otras les sube la tensión en principio se porque .. Pero no se que motiva y donde o que decide que el neutro elija cual fase si R o ES y...
2 respuestas
Mi problema tengo con tres líneas 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v
Mi problema tengo con tres líneas de 110v, al medir una por una tengo lecturas de 112 a 120v; pero al medir dos juntas solo da 205v. Y las otras están sobre 215v; porque se puede dar este desfase tan grande y esto puede provocar que se vaya una fase...
3 respuestas
Conexión Motogenerador Turbina de Gas
Tengo una instalación la cual la alimentan dos transformadores en paralelo de 630 KVA cada uno, 910 A cada transformador. Para aprovechar el gas metano que se produce se quiere instalar un motogenerador con turbina que también se aprovecharía el...
1 respuesta
Cálculo sección linea
Para un proyecto de autoamtización con un autómata, necesito proyectar una línea hacia un final de carrera (contacto libre de tensión) que va a ser la entrada digital del autómata (entradas a 24 Vcc), la longitud de la línea es de 60m, ¿Qué sección...
1 respuesta
Es posible este voltaje en un domicilio a día de hoy
Pidiendo la CUPS para realizar el cambio de suministro me veo que el domicilio tiene una tensión de 1x133V . Mi pregunta es si esto se arregla fácil, en plan de hablar con mi distribuidora y que la aumenten a la tensión normal de españita o, si por...
3 respuestas
Tensión por debajo de 190v, con un estabilizador de tensión 220v, bajaría el consumo en amperios y en consecuencia, la factura?
Vivimos en una casa aislada y la linea de red eléctrica llega pobre, en cuanto conectas un par de calefacciones o la secadora... El voltaje baja proporcionalmente al número de aparatos que conectes. He visto lo de los estabilizadores de tensión y...
1 respuesta
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
Obtener 220v
Qui estoy nuevamente,, buenas tardes,, tengo una pregunta que me ronda la cabeza hace mucho,,, soy de ecuador y como en la mayoría de latinoamérica se usa 110/120 v las lineas de suministro son 3 cables aéreos donde por 2 de ellos son fase cada uno...
1 respuesta
Hice este ejercicio de transformadores bien?
En la Figura P.3.1a se muestra una red monofásica constituida por un alternador al principio de la instalación, que genera una tensión constante de 220 voltios y que a través de una línea de impedancia 0,3+j0, 4L/hilo alimenta al final de la misma...
2 respuestas