¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo puedo conectar esta bomba trifásica a una Red monofásica?
Descripción de la placa : 230/400 50 152/std Q (l/min) 150-325 H(m) 15-5 Triangulo 230v/estrella 400v . 3 50hz 1. 4.3/2.5A P1-1,5 kw
2 respuestas
Como armarían un cuadro con interruptores traídos de España para colombia
Teniendo en cuenta que tanto el ICP como el interruptor general y los Pías vienen a 240V y en Colombia la tensión es a 120V. Por favor expertos que orden seguirían al armar el cuadro de distribución para una electrificación básica.
4 respuestas
Se puede cambiar motor a maquina de coser?
Tengo una maquina de coser, marca AEG-791, funciona con un pedal 220-240~ 50 Hz, pero me la quiero llevar para cuba y quisiera saber si comprando un pedal que me valga para 60 Hz, me funcionaria sin problemas.
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
¿Es Factible comprar un alternador de 12 voltios - 140 amperios para generar electricidad de Corriente Alterna de 220 voltios?
Pretendo realizar un Proyecto Eléctrico (Generador Eléctrico en mi Finca Gandera) Cuento con el Recurso Agua (Rios -Riachuelos ) Y más en invierno, me encuentro en los Andes peruanos, El relieve terrestre es de mucha Pendiente y veo muchas...
3 respuestas
Normativas sobre interruptores y contactores
¿Es verdad que según la normativa vigente no se pueden instalar ya interruptores automáticos de corte tripolares, ni contactores con bobina de superior a 48v?
1 respuesta
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Tengo motor de China 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al 240V de dos lineas y neutral.
Tengo motor proveniente de China de 220V una sola linea y neutral. Como adaptarlo al voltaje de Estados Unidos.
2 respuestas
Si una maquina Requiere 220 W , Funciona si Dispongo 220V 1A Ovio que si , pero que pasa si Tengo 12 V -18.3333333A = 220 W ?
Entrada de La maquina (Input: 220 V- 1A -60 Hz) AC, Si poseo un Transformador y lo conviero a 12V y 18.3333... A, Teoricamente los Watts se mantienen, (¿Qué pasa con los Hz?) ¿Se Mantiene o se duplica o se Divide o que? Todo es en Alterna AC . Que...
3 respuestas
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta