Sección de conductor
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo sección linea
Para un proyecto de autoamtización con un autómata, necesito proyectar una línea hacia un final de carrera (contacto libre de tensión) que va a ser la entrada digital del autómata (entradas a 24 Vcc), la longitud de la línea es de 60m, ¿Qué sección...
1 respuesta
El ICP salta antes
Tengo puesto en el cuadro de mandos un Diferencial autorrearmable. Es decir, que cuando salta el diferencial, y me quedo sin luz, el mismo a los diez segundos se activa (levanta de nuevo él solo la palanquita). Por lo tanto funciona bien.- El...
5 respuestas
Calculo de magnetotérmicos
En respuesta a una consulta anterior sobre magnetotérmicos citas que la corriente que pasa por un motor cuya intensidad medida con una pinza son 6 amperios, la intensidad real seria 6x1, 73 A No acabo de comprender lo que quieres decir con esto, pues...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
¿Como soluciono este ejercicio de maquinas DC?
Un motor en derivación que gira a 1500 r/min es alimentado por una fuente de 120 V. La corriente de línea es de 51 A y la resistencia del campo en derivación es de 120 Ohm. Si la resistencia de la armadura es de 0.1 Ohm, calcule lo siguiente: a. La...
1 respuesta
Tengo un motor monofásico de 3hp 220v esta sin placa de característica, me pidieron que le rebobine para motor de baja.
Un motor monofásico de 3hp 220v de 3600 rpm me pidieron que le rebobine para 1200 rpm o de 900 rpm cual seria el diagrama de rebobinado para convertir este motor de alta a motor de baja.
3 respuestas
Problema con una maquina de a.acondicionado Mitsubishi
Ayer formule una pregunta en este foro pero sin dirigirme a ningún experto en concreto. Era la primera vez que utilizaba este foro. Mi problema es con una máquina que instale hace un año y que empezó a dar problemas hace una semana. La máquina se...
1 respuesta
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
Cómo conectar placa solar , batería y hacer pequeña instalación de alumbrado
En un terreno quiero poner una placa solar para poder tener 4 puntos de luz. Mis dudas son referente a las secciones de los conductores ya que sería en VDC sacado de batería de coche. Me gustaría poner un par de encendidas pero me surgen dudas de que...
1 respuesta