Instalación de un termostato electrónico de ambiente
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema en caldera NGO50 GTA
Estaba teniendo problemas con la calefacción de casa, que tiene una caldera ROCA NGO 50 GTA con cuadro CC-132. El problema era que después de una obra, los radiadores no calentaban, o mejor dicho unos calentaban y otros no. Después de volverme loco...
1 respuesta
La caldera corta la calefacción
Tengo una caldera Junkers cerapur comfort zwbe 25-3 c23 que funciona perfectamente me han instalado este invierno el termostato cr100 que es programable antes tenía uno genérico, pues bien el problema es que pongo la temperatura deseada la...
2 respuestas
Sustituir termostato de tres hilos por uno de dos
He intentado el proceso pero al tener tres hilos no se como ponerlos, es decir cual va en NO, cual en COM y cual EN NC, ya que al intentarlo la calefacción del piso siempre estaba puesta El termostato es sune y el del piso es uno antiguo sin marca...
2 respuestas
La caldera salta todo el tiempo
Tenemos una caldera domusa dúo mixta sirena, recién instalada en junio. Hace unos días la puse en modo invierno, activé la calefacción. El termostato del salón lo hemos puesto a 18 grados. Y aun así hace un calor terrible en la casa, la caldera...
1 respuesta
Termostato apagado y la bomba mete agua a los radiador
Tengo un problema que me trae loco, tengo una caldera de dietrich a gasoil con acumulador de agua, de las dos bombas que tiene, una para calefacción y otra para acs siempre hay una funcionando, he comprobado que bajando el termostato ambiente, muy a...
1 respuesta
Caldera FER Gasoil ha dado agua caliente todo el año y ahora en invierno no funciona para la calefacción.
La Caldera ha funcionado durante todo el verano calentando el agua, y lo sigue haciendo, pero he cambiado a agua y calefacción he subido temperatura de termostato, he cambiado pilas termostato, he verificado el relé, he puesto la presión a 2 bar y la...
3 respuestas
Caldera zwe24-2kdg31 y termostato inalambrico RT300RF
Tengo una caldera zwe24-2kdg31 y termostato inalámbrico RT300RF. En el manual de la caldera con el numero 163. Tiene tres bournes numerados con 1 2 4 de 24v. DC Mi caldera tiene un cable azul en 4 y uno marrón en 1. El emisor tiene cuatro entradas....
3 respuestas
Conexión termostatos válvulas de zona a termostato caldera.
Quería conectar dos termostato co. Una válvula de zona cada una al termostato de caldera pero que pare la bomba de la caldera cuando no necesite consumo.
1 respuesta
Conectar termostato REV24RF/SET a Saunier Duval Thema Condens f25.
Tengo un pequeño problema porque tengo poca idea sobre electrónica. He comprado el termostato inalámbrico Siemens que he citado, y quisiera saber como conectarlo a la caldera, actualmente tengo un termostato digital de tres cables que se ha averiado....
1 respuesta
Kadet tronic. Quemador fuera de la caldera
Quiero usar un quemador kadet tronic 3rs para hacer un horno y estoy conexionando las dos fases (L y N) de la caja de control del quemador y no funciona. ¿Cómo puedo arrancar el quemador sin pasar por la caldera? ¿Es decir de forma directa?
3 respuestas