Diferencial a prueba de tormentas
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué pasa si los magnetotérmicos superan el amperaje del diferencial?
¿Podrían decirme si es correcto este cuadro eléctrico?: IGA de 40A Aguas abajo 2 diferenciales de 40A Por debajo de un diferencial los siguientes Pías: 4 de 16A y uno de 10 (74A en total) Y por debajo de el otro: 2 de 16A, uno de 20A y otro de 25A...
5 respuestas
¿Los Tamaños Reducidos de Magnetotermicos y Protectores, Nos Ofrecen las mismas prestaciones ?
Y es que si a pesar del tamaño reducido de los Nuevos Magnetorermicos de 2 Polos y Protectores de Tension, ¿Nos ofrecen la misma calidad y prestaciones y son igual de efectivos? Para ser Instalados en una Vivienda con un 40AMPERIOS . Tambien...
1 respuesta
Alumbrado escalera exterior salta el PIA a los 15 minutos
En el alumbrado de la escalera y zona comunes de una urbanización salta el PIA a los 15 minutos aproximadamente de empezar a funcionar, se ha cambiado el contactor, el temporizador funciona correctamente y el discriminador de día o noche, también....
3 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Con el cambio de diferencial a más sensible saltan pías varios
El técnico del seguro vino a arreglar la avería del cuadro y cambió el diferenial de 300 mA a 30mA. Ahora salta muchísimo pero no siempre el mismo magnetotérmico. Da la impresión que cuando se juntan varios con muy pequeñas pérdidas de corriente es...
2 respuestas
Bomba de piscina no arranca
Este año he comenzado con varios problemas al poner la piscina en marcha.1/_ tenia fuga de agua (que he reparado) por el tubo de uno de los focos. Para ello tube que sacar el cable pues era corto así de paso empalmaba 1.5 m para poder manipular a...
1 respuesta
Subida de tensión por tormenta
Después de una tormenta con muchos relámpagos y de que saltara la luz, no funcionan ni el horno ni la vitro. La cosa es que los displays funcionan, el reloj, los mandos digitales, pero ninguno de estos electrodomésticos llega a producir calor. Son...
5 respuestas
Cortes de luz
Me salta el diferencial y he notado una subida en el consumo. Puede estar un mes sin saltar o hacerlo cuatro veces en el mismo día. No coincide con el momento de conectar ningún aparato a la red y puede pasar a cualquier hora, incluso por la noche....
1 respuesta
Salta diferencial al juntar fase con tierra.
Haciendo un cambio de mecanismos, toqué accidentalmente fase con tierra en una toma de corriente con un comprobador, se saltó el diferencial de la vivienda. ¿No debería dar 220V?, me dio por comprobar varias tomas y en todas pasa lo mismo. ¿Qué debe...
3 respuestas
Placa vitrocerámica fallo en inducción
Tenia encendido el fuego de inducción y se saltó el fusible de casa, desde entonces sólo va las dos placas de resistencia, pero las dos de inducción no funcionan. ¿Qué puede ser?
3 respuestas