Quitar neutro filtro antiparasitario de lavadora-frigo
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta interruptor diferencial sin corriente
El otro día estuve realizando pruebas para intentar localizar una posible avería y he sacado las siguientes conclusiones con respecto a mi cuadro eléctrico y me gustaría que me ayudarais a comprender si son normales o no. A) Si junto Fase + Neutro...
1 respuesta
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Una fase está puesta a tierra
Al poner la caldera eléctrica ( monofásica ), está, a los 5 minutos me dispara el diferencial. Con todos los magnetos bajados, he observado que midiendo a la salida del ICP, entre una fase y tierra tengo 230 Vca y entre la otra fase y tierra 120 Vca....
4 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Ruido el lavadora Balay al centrifugar
Tengo una lavadora Balay eurowater TI840, al darle al inicio del lavado salta varias veces el térmico hasta que tras varios intentos empieza a funcionar... Pero el centrifugar se escucha como si el bombo estuviera suelto y hace mucho traqueteo. La...
2 respuestas
Sanear cables del piso
Me he comprado un piso antiguo y quiero sanear la instalación, necesito saber que compro, tipo de cables, grosor y todo el material eléctrico necesario, la casa está pobre de cables, antes vivía una señora mayor y tenia lo justo, pero ahora vamos a...
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Salta el diferencial general de mi casa
Tengo contratada con Iberdrola una potencia de 10Kw y me salta la luz siempre que pongo la secadora y el lavavajillas juntos. No hay nada más encendido en la casa excepto los electrodomésticos típicos como el frigo, alguna luz, la tele y un ordenador...
1 respuesta
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electrodomésticos
Lavadoras