Caldera roca rs-20/20F codigo de averia 40-90 solo
Tenia la caldera funcionando y de pronto se encendió el piloto rojo y las luces de 40 y 90. Presion 1,5 la desenchufo y la vuelvo a enchufar y hace todo el chequeo y cuando termina se enciende el 40 y el 90 a la vez y el piloto rojo
1 respuesta
Caldera roca 20 20f se apaga y se enciende continuamente
Ayer me cambiaron la electroválvula de la caldera porque me marcaba error 60 70 90. Bien pues supuestamente una vez arreglada, la caldera funciona raro, quiero decir está en modo acs y calefacción. Una vez que enchufo la calefacción la caldera se...
3 respuestas
¿Es normal este comportamiento?
Tengo una caldera roca mixta 20/20F recién puesta en marcha. Cuando empieza a funcionar la calefacción todo va correctamente, pero llega un momento, supongo que cuando ha alcanzado la temperatura elegida, que se para. A los 5 segundos del paro, el...
4 respuestas
Que hacer Error 17 caldera roca 15/20,solución?
Tengo una caldera roca roca 15/20 se enciende y cuando llega a la temperatura que esta programada se para y luego no se vuelve a encender y me sale error 17. Llame al servicio técnico y me dice que es la placa que hay que cambiarla. No me cuadra...
4 respuestas
Problema caldera roca vitoria 20/20F
Estoy liado en casa con la caldera, una roca vitoria modelo 20/20 F, tengo el siguiente problema unas veces sale el agua muy caliente, luego se va templando hasta que sale fría, luego volvía a ponerse muy caliente, y así sucesivamente, muy incomodo...
1 respuesta
Código avería 02 en caldera ROCA R-20/20
Desde ayer cuando abro el grifo de agua caliente se enciende la llama a tope, cuando sube la temperatura a unos 35 grados corta todo el gas e intenta volver a encender (se oye el generador de chispa) pero no enciende y al instante sale el error 02....
1 respuesta
Caldera roca R 20/20 P
Tengo una caldera mural atmosférica roca R 20/20 P que cuando abro el grifo para demandar ACS tanto en posición invierno como en posición verano arranca quemador y bomba pero una vez que ha llegado a la temperatura programada el quemador para pero la...
1 respuesta
Vaciar circuito en caldera roca rs 20/20f
Quiero cambiar las termistancias y no se los pasos a seguir para vaciar el circuito.
2 respuestas
Como puedo aislar el circuito calefacción de caldera 20/20f roca sin cortar acs
Tengo que cambiar la llave de un radiador que pierde agua y no se si se puede aislar el circuito de la calefacción de la caldera para no quedearnos sin acs o hay que vaciarlo todo abriendo la llave roja.
1 respuesta
Tapa Caldera estanca vaillant vmw 242 2-3
Tengo una caldera vaillant modelo del título, cuando pongo la tapa estanca y conecto no funciona y se queda llama encendida intermitente. Entonces quito la tapa estanca y la Caldera funciona pero se enciende está un ratito y se apaga se enciende está...