Intensidad soportada por circuito de 2.5mm2
Porque según he leído por ahí un cable de 2.5mm2 hay que protegerlo con PIA de 16A, pero según mis cálculos (que pueden ser erróneos) me sale que soportaría más de 30A y por tanto de podría proteger, por ejemplo, con un PIA de 25A. Mis cálculos son...
1 respuesta
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Corriente por conductor
Tengo que alimentar con 3 cables unipolares por tubo unos 30 metros una carga de 400 amperes aprox, ¿Qué conductor elijo? ¿De 185mmª?
3 respuestas
Duda Intensidades admisibles
Tengo que calcular las secciones de cables de unas líneas que van desde un CGBT a otro cuadro que alimenta una serie de receptores. Cada línea consta de 4 cables unipolares ( cobre RZ1-K: Cable aislado etileno propileno, cubierta de termoplástico a...
2 respuestas
Sección de cable para freidora trifásica de 24000w
Quisiera saber qué sección de cable es la que necesito para una instalación de esta potencia y también cuál magnetotérmico sería el indicado...
3 respuestas
Determinar tensión aplicada en este circuito
Caluclar tensión en un motor. Están serie p= 0,018 ohm I= 161 L= 43M
2 respuestas
Consulta REBT
Necesito alimentar a un motor trifásico con un consumo aproximado de 0,5 A, la línea es de 250m enterrada bajo tubo desde el armario hasta el motor. Según he visto en el REBT, es obligatorio que la sección del conductor sea como mínimo de 6mm2 al ser...
3 respuestas
Calor desprendido de un cable de cobre
Alguien podría ayudarme con estos ejercicios que no consigo resolver Calcular el calor desprendido por un conductor de cobre de 1.5 km de longitud y 6 mm2 de sección que alimenta a un motor de 3.5kw de potencia a una tensión de 230v durante 8 h...
2 respuestas
Pinzas de coche para 220 alterna
Me gustaría saber si se pueden utilizar las pinzas y los cables de arranque de coche (modelo 800 amperios) para corriente alterna a 220v y un consumo de 8000 w.
3 respuestas
Sección de cable necesaria para 150 metros
Quisiera saber que grueso de cables debo de poner para llevar corriente eléctrica monofásica desde mi casa hasta un punto situada a 150 metros de dsistancia y para alimentar aparatos de unos 1500 watios