Hacer el esquema de conexiones del transformador que se indica
Preguntas y respuestas relacionadas
Está bien este calculo que he he para el transformador?
Proyectando un transformador 220 /110 V para una licuadora de alto rendimiento, según la información vista en internet, debo partir de 1300 watts Agregue un 20% más como ví en un video de internet, y el cálculo da 1560 watts.. Punto 1) Haciendo...
1 respuesta
Tensión neutro tierra, fase puesta a tierra, transformador con neutro aislado
Bueno me dirijo a ustedes para exponerles el siguiente problema ya que no tengo mucha experiencia en eso, bueno pasa lo siguiente, estoy haciendo un trabajo de mantenimiento a tableros en un centro comercial en cual la distribución hacia los locales...
2 respuestas
Trafo: intensidades por fase
Quería consultarles un concepto que no tengo claro sobre las intensidades del transformador. Tengo un transformador de 400 KVAS 230/400, como el factor de potencia lo desconozco, uso el recomendado por el reglamento 0,85. Con estos datos estimo una...
1 respuesta
Muy buen día, ¿Me podría orientar? Con un motor, arranca en estrella y se bota en delta estaba trabajando y de repente comenzó
Es un motor de 300 hp, estaba trabajando y de repente comenzó la falla, ¿Arranca en estrella consume 300 amp parejo en las 3 faces y después la corriente baja a 60 amp y hace el cambio a delta y se bota ya revise los contactores y los devanados y...
1 respuesta
La corriente atrasa 90°a la tensión, pero porque ocurre este fenómeno ?
Le comento, hasta ahora entiendo que las cargas inductivas existe un retraso de 90°, ¿Pero por qué ocurre este fenómeno?
3 respuestas
Tengo una pregunta sobre configuración estrella delta
Quisiera saber porque los voltajes en configuración estrella son más alto que en configuración delta y cual es la ventaja emtre las dos...
1 respuesta
Invertir sentido de giro en motor monofásico
Como cambiar el sentido de giro en un motor monofásico en el que le salen 5 cables del interior. Rojo, negro, azul y 2 blancos
1 respuesta
Arranque de motor trifásico con línea monofásica
Necesito ayuda tengo un motor trifásico conexión delta de 5.5kw, 1800rpm 220v/ 60hz tengo que arrancarlo con línea monofásica 220v les pido ayuda para calculo de condensador uf/volt de arranque y de trabajo gracias por su ayuda.
1 respuesta
Conexión de motor a dos tensiones distintas
Dispongo en la red eléctrica de dos fases de 380v y el neutro(220v entre este y cada uno de los otros dos). Quisiera saber si puedo conectar un motor trifásico y como hacerlo para que trabaje correctamente.
3 respuestas
No me llega fase de los 380v
El otro día en un local me faltaba los 380v, comprobando fusibles, observo que no llega a dichos fortafusibles los 380v, la causa una fase no tiene tensión,,¿Esta avería quien la soluciona? La línea viene del centro de reparto de la zona ¿La empresa...
2 respuestas