Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
Linea trifásica 220, como conecto el icp?
Tengo que hacer una instalación nueva en un circuito de coches radiocontrol, tengo que poner unos focos para el alumbrado. La duda es: la corriente que tengo es una manguera que llega al cuadro con 3 hilos de 2,5 trifásica, pero es una corriente de...
1 respuesta
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
Busca polos
He estado haciendo algunas comprobaciones en la instalación eléctrica de mi casa y me he dado cuenta de que al introducir un buscapolos en un enchufe, el diodo interior del buscapolos se ilumina en ambos agujeros del enchufe. Intrigado, he abierto el...
1 respuesta
Por que en un interruptor trifásico energizado tiene un voltaje de 220(entre fases)
Para ser más claro, si el interruptor es trifásico, no debería tener un voltaje de 380, y si es normal me podrían explicar donde es que se realiza la conexión para que en el interruptor llegue 220V, si solamente hay tres fases y no hay neutro.
2 respuestas
Puedo estropear mi generador trifásico de 33kw 400v si solo bajo el voltaje ?.
Cuanto debe marcar el tester en Amps. ¿Si bajo la resistencia regulable de los Volts en 45v tanto en 220 como en 380?
3 respuestas
Tierra, derivación Peligro
En mi vivienda tengo 3 cables de entrada AZUL, GRIS y AMARILLO AZUL Y GRIS = 226Voltios ; AZUL Y AMARILLO = 2 Voltios ; GRIS Y AMARILLO =226Voltios Imagino que el AZUL es el NEUTRO el GRIS es la FASE y TIERRA es el AMARILLO. ¿Podrían confirmarme esto...
1 respuesta
Cuadro eléctrico en cocina
MIs padres acaban de comprar un piso en madrid y en el cuadro hay tres elementos un interruptor muy antiguo que dice 380v, otro negro del mismo tipo que no pone que es y un magneto de 10 A Supongo que es trifásica y que el primero es solo para cortar...
1 respuesta
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---