Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Conectar un inversor 12v DC -> 110v AC en paralelo con una fuente AC de 110v
Quiero saber si es posible conectar en paralelo la salida de un inversor de 110v AC a una fuente 110V AC (La corriente estándar que llega a la casa), es para hacer una especie de UPS, es por si se corta la luz el equipo no se apague. Y como pregunta...
2 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Protección de una vivienda
En una vivienda común de barrio se instala en el tablero dentro de la vivienad el disyuntor diferencial de 30mmAmp y la térmica, por lo general de 20Amp. Es necesario ademas instalar la jabalina, de ser así cual es el motivo. Cual es la función del...
1 respuesta
Voltajes irregulares de Fase y Neutro respecto a Tierra
Como comentaba en el título, me he encontrado con unos valores irregulares que no he sabido interpretar y quería preguntarles a ver si me pueden ayudar de donde puede provenir el problema. En una caja de registro, en el exterior, que suministra...
3 respuestas
Enchufes en oficina
Porque hay enchufes rojos y enchufes blancos en la instalación eléctrica de una oficina. Y van en circuitos diferentes. Hay varias cajas y en todas hay dos enchufes balncos y dos rojos. ¿ ? ¿Por qué?
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Duda sobre consecuencia al eliminar carga reactiva
Para eliminar o restar la carga reactiva se coloca banco de condensadores, por perdidas en circuitos inductivos, hasta ahí estamos bien creo. Por perdidas en la creación de los campos magnéticos de las cargas inductivas de motores y transformadores,...
1 respuesta
¿Tipo de instalación enterrada bajo tubo y cuales son los factores de aplicación?
Debo instalar una línea de 400v subterránea bajo tubo, es una línea de 400 más neutro y tierra. Cables unipolares de aluminio. ¿Me gustaría saber que tipo de instalación es(por ejemplo si es tipo A o tipo DE u otros)? Y cuales serían los factores de...
2 respuestas
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta