¿Debería estar la tubería grande también fria?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Mi bomba de calor solo calienta, no enfría, que puede ser?
Tengo un equipo Samsung 2x1 inverter. Una de las dos unidades funciona correctamente, pero la otra sólo funciona en modo calor, pero en modo frío no. Por lo que he visto podría tratarse de la válvula de 4 vías, pero el fabricante me indica que el...
2 respuestas
Congelación tubo fino a.a.
Como te comente anteriormente intale dos firstline fac-12407 ch, y al hacer el barrido uno me hecho liquido y el otro no.Pues resulta que el que no hecho liquido la tubería fina se congela cuando tengo puesto el aire y claro al pararlo se descongela...
1 respuesta
Gas R-22
El 410 es un gas que trabaja a un 60% más de presión que el R 22, es una mezcla casi azeotropica (quiere decir que al ser una mezcla de gases, tanto en fase liquida como en fase de gas la mezcla sigue siendo equitativa) lo que te permite cargar tanto...
1 respuesta
¿Cuáles son las averías más comunes que se suelen producir en los aparatos de aire acondicionado?
Cuales son las fallas o averías más comunes en los aires acondicionados
1 respuesta
Aire Acondicionado 306
Al pulsar el botón de AC se ilumina el led de funcionamiento pero el aire no funciona. No suena el clack del compresor ni se acciona el electroventilador como solía hacer. ¿Qué puede ser?
4 respuestas
Aire acondicionado(split), frio, 3000 frigorías.
Fui a ver un aire a un amigo para arreglárselo y paso esto: que me tira poco aire frio, lo pongo en 16 y me tira aire frio como si lo hubiera puesto en 26. El aire es BGH(split). Veo la parte del condensador y las paletas giran muy lentas, ademas que...
1 respuesta
Recarga de gas en maquina daikin inverter R-410A
He localizado una fuga entre la evaporadora y la condensadora. El problema es el siguiente: como no se la cantidad de gas que he perdido, no puedo recargar por peso. Tengo unas tablas que relacionan P de aspiración y T exterior pero son para R-22....
1 respuesta
Duda rendimiento inverter
Ahí va una consulta a ver si me puede ayudar. Ayer instalé un a/a inverter samsung de 4500 f en el comedor, lo instaló mi padre que era frigorista, pero está jubilado y se quedó en el freón 22. La duda es que al purgar con la bomba que parece lo ha...
1 respuesta
Mi refrigeradora no enfría. Marca:LG, Modelo: GS73T65CEF
Espero que puedan ayudarme. Hace como un mes mi refrigeradora empezó a expulsar un mal olor y no sabíamos porque. Nosotros pensábamos que aun congelaba y enfriaba pero no era así. No nos dábamos cuenta porque teníamos bolsas de hielo y eso nos hacia...
1 respuesta
Combi no frost hace hielo en desagüe y no enfría el frigorífico
Tengo un frigorífico Lynx no frost y desde hace un tiempo la parte de arriba no enfría lo suficiente (sólo coge entre 9 y 10 grados)y me he dado cuenta de que el desagüe se congela y el agua que debía de salir por allí cae dentro del congelador. Ya...
3 respuestas