¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Porque NO salta el magnetotérmico?
En una casa vieja de campo compuesta de planta baja y planta primera, llega la electricidad procedente de otra casa nueva situada a 30 mts. De distancia. Es decir, hay una sola acometida y un solo contador, desde el cual llegan los cables de la...
3 respuestas
¿Cuántos diferenciales debo poner según esta distribución?
Necesito un refuerzo en lo que estoy haciendo. Estoy colocando un nuevo cuadro eléctrico en mi casa para distribuir las líneas en la siguiente manera: - Automático de 10A con cable de 1,5 para todos los puntos de luz (6 lámparas de techo) -...
2 respuestas
Como seguir con la instalación
Me han dejado la casa sin terminar la instalación eléctrica, me han dejado el cuadro eléctrico y la cocina terminado, en las otras piezas de la vivienda solo las cajas como puedo seguir con la instalación
2 respuestas
En el enchufe de la cocina cuando se enciende la tostadora se saltan los plomos
En el enchufe de la cocina cuando se pone el tostador los plomos se saltan hemos cambiado el enchufe y sigue igual y no se que hacer
4 respuestas
Como conectar electrodomésticos en una cocina
En una cocina tengo una línea con sección de 2.5mm protegida con un magnetotérmico de 25A, esta línea la quiero usar solo para la placa de inducción (7200w). Además tengo otra línea de 2.5mm con la que alimento varios enchufes donde pretendo conectar...
4 respuestas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
¿Cómo puedo probar un disyuntor sin usar el botón de prueba?
Quiero saber como probar un disyuntor sin usar el botón de prueba, en la casa no hay puesta a tierra . Quiero estar segura que si tengo una fuga no me voy a lastimar. El disyuntor es de 30 miliamper.-¿Cómo hago simulando que toque una caja con...
2 respuestas
Consulta sobre sección de cables
Del foro. La pregunta seria la siguiente, voy a colocar un toma shuko de 16 amp., lo lógico seria ponerle cables de 2,5 mm de sección a un magneto térmico de 16amp. ¿Qué pasa si pongo cables de 4mm y un magneto de 20 amp? ¿Quiere decir que podría...
3 respuestas
Sección de cableado entre dos cuadros de protección
Bueno resulta que hemos hecho una segunda planta en la vivienda, y mi intensión es llevar la alimentación al nuevo cuadro desde el ICP actual al IGA del cuadro de protección nuevo, y quería saber si poniendo los cables de 10mm sería suficiente. La...
1 respuesta
Nueva instalacion electrica
Tengo una preguntilla acerca de una instalación eléctrica que quiero empezar a realizar con mi hermano. Tengo controlado el tema de magnetotérmicos para diferentes aparatos del hogar así como el grosor de cable flexible. La pequeña duda que me queda...